调节阀具体选型
做双容水箱液位控制,要求调节阀选型。只告诉了进水量**大为20平方米/小时,调节阀前后压差**大为2.4Mpa。应该是线性的。请附上所选型号的参数截图。
另外水箱出水阀门只受水箱压力调节,怎么选型
其 他 回 答: (共2条)
1楼
根据你提供的工艺参数20m³/小时。应该是立方单位吧?平方米应该是笔误。压力差是2.4mpa。可以初步得出Cv值大约是32左右。建议你选择DN50口径的电动V型调节阀。供电电源AC220V 50HZ 控制信号:4-20mA。材质选用不锈钢SUS304为佳。压力等级选择PN4.0MPa充分满足额定压力。
型号:EV-50PCUN16RPF
2楼
根据你的图片 阀后是接一个常压罐(桶)每小时流量20立方, 流量系数CV=4.789
阀门选:DN32PN40 流量系数CV=17 等百分比特征 阀门开度67.8%
控制方式:气动或者电动 ,主要看现场哪种方式更方便 ,不需要防爆。
查看更多相关问题 >>