最佳答案:
pt和ct原理上是相同的,都是利用了电磁转换,不同的是磁路不通,pt的一次和二次流过的磁通是相同的,两侧的电势合匝数成正比,所以根据这个原理制作的电压互感器可以测量电压,pt是并在要测的电压上,二次就可以感应出相应的电压,电压比和匝数比倒数,ct是让待测电流流过ct的线圈内部,从而在二次产生相应电流,一次电流*一次匝数=二次电流*二次匝数,
根据磁通可以分析出
pt不能短路,短路回产生过流,
ct不能开路,开路回产生高压
pt和ct应用广泛,高压部分用在电力系统中的电压电流采集,低压部分用在电子电路中,
等级不知道你说的什么意思,
高压部分pt等级有220kv/110v,110kv/110V,35kv/100v.10kv/100v等各个电压等级,ct有二次为1A额5A两大类,如100/5.200/5,……100/1,200/1等很多型号
其 他 回 答: (共2条)
1楼
1.电压互感器主要用于测量电压用,电流互感器是用于测量电流用。
2.相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。
3.电流互感器二次侧可以短路,但不能开路;电压互感器二次侧可以开路,但不能短路。
4.电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统故障时电压下降,磁通密度下降,电流互感器正常工作时磁通密度很低,而系统发生短路时一次侧电流增大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值,会造成二次输出电流的误差增加。因此,尽量选用不易饱和的电流互感器。