当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 电压互感器行业知识库 >> 电压互感器和避雷器为什么用一组隔离开关

电压互感器和避雷器为什么用一组隔离开关

电压互感器和避雷器为什么用一组隔离开关
最佳答案:
一般来说,一段母线装一组电压互感器就能满足电压测量的要求,而一段母线装一组避雷器也能满足防止母线过电压的要求;
在运行中,二者可以同时运行,即可以同时投切,因而在中压系统,二者体积都不大,可以放在一个柜子中,节省一个柜子的空间,但一个柜子放二个隔离开关放不下,也没有意义,所以就共用了。
其 他 回 答: (共2条)
1楼
在电力系统一次结线中,电压互感器和避雷器共用一组隔离开关,这是因为:
一、在实际运行中,无论检修电压互感器还是避雷器,都需要设备或母线退出运行。电压互感器和谐避雷器与设备或母线同时投退,设备或母线运行,二者缺一不可,由于二者均属一次设备,故用一组隔离开关。
二、节省投资和减少一次设备布置空间。