蓄电池的工作原理?
最佳答案:
放电:
蓄电池化学能转换成电能过程称放电过程
电化学反应:蓄电池与外电路负荷接通电子e从负极板经过外电路负荷流往正极板使正极板电位下降从而破坏了原有平衡状态因此发生电化学反应
电能转换成蓄电池化学能过程称充电过程放电反应逆过程
充电时蓄电池正负两极接通直流电源
当电源电压高于蓄电池电动势E时电流由蓄电池正极流入从蓄电池负极流出也电子由正极板经外电路流往负极板
其 他 回 答: (共2条)
1楼
免维护铅酸蓄电池使用与维护
近年来随着电力系统两网改造深入使用开关电源技术制造高频开关电源和免维护铅酸蓄电池有了较广泛应用由于运行经验足对直流电源尤其蓄电池维护位使得直流电源靠性得有效保证
1 存问题
2001年8月系统某110kV变电所发生火灾高压室严重烧毁事调查发现当交流失压二次系统失去电源保护装置无法动作经检查直流电源系统发现有8只蓄电池端电压几乎零8只蓄电池内阻大直流无法输出使事故扩大
直流电源装置关键设备蓄电池组事故暴露出运行人员直流电源尤其蓄电池维护方面知识欠缺错误地认免维护蓄电池必维护因而没有定期对蓄电池进行均衡充电使电池直工作浮充状态单体电池电压和容量出现平衡现象没有得及时处理致使电池损坏直流装置同虚设
2 免维护蓄电池含义
阀控式铅酸蓄电池主要优点充电时正极板上产生氧气通过再化合反应负极板上还原成水使用时规定浮充寿命期内必加水维护所又称免维护铅酸蓄电池见免维护只与普通蓄电池相比运行免去了添加纯水或蒸馏水调整电解液液面项目并非免去切维护工作
3 使用与维护
开关电源运行正常与否蓄电池使用年限长短主要取决于下几因素
3.1 直流系统监视范围
运行值班员应主要监视蓄电池组端电压值浮充电流值每只蓄电池电压值、蓄电池组及直流母线对地电阻和绝缘状态
3.2 蓄电池充放电
蓄电池般应5℃~35℃范围内进行充电低于5℃或高于35℃都会降低寿命充电设定电压应指定范围内超出指定范围造成蓄电池损坏、容量降低、寿命缩短
(1)初充电:蓄电池安装或大修第次充电称初充电初充电否良好严重影响蓄电池寿命过程般由生产厂家出厂前完成(2)浮充充电:了确保直流电源间断延长蓄电池使用寿命通常都采用充电电源与蓄电池组并联浮充供电方式
(3)均衡充电:正常运行状态下电池组通常需要均衡充电发现电池组单体电池之间电压均衡时则应对电池组进行均衡充电
(4)补充充电:电池存放、运输、安装过程会因自放电而失去部分容量因此安装投入使用前应根据电池开路电压判断电池剩余容量采用同方法对蓄电池进行补充充电对备用搁置蓄电池每3月应进行次补充充电
3.3 使用与维护
(1)蓄电池每年应实际负荷做次放电放电应保持电流稳定放出额定容量30%左右(0.1C放电3小时)放电每小时应测次单体电池及电池组电压、放电电流、温度等放电应进行均衡充电转浮充进行
(2)每月应测次电池单体电压及终端电压检查外观有无异常变形和发热并保持完整运行记录
(3)每年应检查次连接导线否牢固否有腐蚀、松动应拧紧至规定扭距腐蚀应及时更换;
(4)要单独增加或减少电池组几单体电池负荷造成单体电池容量平衡和充电均性降低电池使用寿命
3.4 常见故障及处理
(1)蓄电池壳体异常造成原因有:充电电流过大单只电池充电电压超过了2.4V内部有短路或局部放电、温升超标、阀控失灵处理方法:减小充电电流降低充电电压检查安全阀体否堵死
(2)运行浮充电压正常放电电压快下降终止电压值原因蓄电池内部失水干涸、电解物质变质此时应通知厂家更换电池