建筑玻璃
哪位大侠对建筑玻璃选用指点、二
最佳答案:
幕墙玻璃现主要Low-E玻璃(由分双银、单银Low-E)关于幕墙玻璃选型应考虑下问题:
1、幕墙及门窗玻璃品种及加工工艺特点,包括浮法玻璃、钢化玻璃、夹胶玻璃、热反射镀膜玻璃、Low-E镀膜玻璃及其品种
2、幕墙及门窗玻璃节能性(玻璃传热系数U值、遮阳系数Sc值)
3、幕墙及门窗玻璃安全性
4、幕墙及门窗玻璃光学性能(颜色、透过率、反射率)
5、同玻璃品种典型应用
6、建筑规范对玻璃要求
欢迎大家进行技术交流
幕墙门窗系统低碳设计群:149796696
南玻技术部-玻璃选型咨询组:tel:028-85676895
其 他 回 答: (共2条)
1楼
建筑玻璃选用要注意下问题:
太阳辐射
由三部分构成:紫外线辐射波长300~380纳米能量约占总辐射能3%;
见光波长380~780纳米能量约占总辐射能1/2;
红外辐射波长780~2500纳米能量约占总辐射能1/2弱
ASHRAE标准
ASHRAE英文American Society of HeatingRefeigerating and Air-Conditioning Engineers缩写即美国采暖制冷工程师协会ASHRAE标准由该协会制定南玻光学参数和节能指标均采用美国ASHRAE标准
ASHRAE标准冬季、夏季测试条件
冬季条件:室外气温-18℃室内21℃室外空气流速24km/h室内空气自对流阳光强度0W/ m2 (夜间)
夏季条件:室外气温32℃室内24℃室内外空气流速12 km/h室内空气自对流阳光强度783 W/ m(白天)
遮阳系数Sc否越低越好
遮阳系数高透过玻璃进入室内太阳能多对冬季采暖有利;遮阳系数低透过玻璃进入室内太阳热能少对夏季空调制冷有利对某气候区域建筑必须进行冬季、夏季综合节能计算才能确定适合Sc南玻技术服务部门提供能耗模拟计算
室外远红外辐射否直接来自太阳
间接来自太阳由太阳照射物体上被物体吸收再辐射出来其波长范围分布5~50微米夏季室外道路、建筑物吸收阳光辐射发出远红外辐射热来自室外主要热源之
Low-E玻璃夏季、冬季何起作用
冬季室内温度高于室外远红外辐射主要来自于室内Low-E玻璃其反射回室内而保持热量外泄对来自室外太阳辐射传统型Low-E玻璃大量允许其进入室内部分热量被室内物体吸收又转变成远红外辐射而被留室内
夏季室外温度高于室内远红外辐射主要来自于室外Low-E玻璃其反射出去从而阻止热量进入室内对于室外太阳辐射遮阳型Low-E限制其进入室内从而降低制冷费用(空调费用)
何谓单银Low-E双银Low-E三银Low-E
普通离线Low-E般仅含单层银由5层上膜层构成其主要功能层纯银层;双银Low-E般由9层上膜层构成其主要功能层二层纯银两层纯银层之间由介质膜隔开;三银Low-E般由多于13层膜构成其含有三层独立纯银层
双银、三银Low-E有优点
任何镀膜玻璃限制太阳热辐射同时也限制了见光同等透光率前提下双银Low-E、三银Low-E具有更低遮阳系数Sc能大限度地太阳光过滤成冷光源下图同镀膜玻璃太阳能波段透过率曲线
Low-E膜使用功能上何划分
国家标准Low-E膜按使用功能分:传统型遮阳型;凡遮阳系数Sc≤0.5均属于遮阳型凡遮阳系数Sc>0.5均属于传统型与膜层单银、双银或三银Low-E无关
Low-E玻璃与热反射玻璃功能上区别
热反射镀膜玻璃降低玻璃遮阳系数Sc限制太阳热辐射透过能降低传热系数U值能减少温差传热透过
Low-E玻璃遮阳系数Sc范围比较宽根据需要限制太阳热辐射透过同时还能有效降低传热系数U值减少温差传热透过
空玻璃复合产品般有哪几种
空玻璃复合产品般有热反射镀膜空、Low-E空、夹层Low-E空、彩釉空、夹层彩釉Low-E空等
隔声性能用参数衡量
用计权隔声量Rw或传声级STC(Sound Transmission Class)衡量单位分贝(dB) 国标准采用Rw欧美标准多采用STC两参数含义和数值相当
常用玻璃计权隔声量Rw多少
空玻璃充氩气再降低1~2dB
产品名称 玻璃结构 Rw(dB)
单片玻璃 6mm 26
单片玻璃 10mm 29
空玻璃 6mm+9A+6 mm 33
空玻璃 6mm+12A+6 mm 35
夹层玻璃 6mm+1.14PVB+6 mm 35
所工作区域属于哪些气候
气候分区划 主要代表城市
严寒地区A区 哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、满洲里、佳木斯、伊春、克拉玛依等
严寒地区B区 沈阳、长春、抚顺、延吉、通了、四平、本溪、鞍山、丹东、大同、呼和浩特、张家口、乌鲁木齐、吐鲁番、西宁、银川、酒泉等;
寒冷地区 北京、天津、石家庄、大连、西安、兰州、太原、济南、青岛、郑州、洛阳、徐州、喀等;
夏热冬冷地区 上海、南京、杭州、宁波、合肥、武汉、长沙、南昌、桂林、重庆、成都、贵阳、韶关等;
夏热冬暖地区 广州、深圳、南宁、福州、厦门、汕头、柳州、海口、梧州等;
《公共建筑节能设计标准》主要指标
围护结构部位 气候区域 U值(W/ m2 k) 遮阳系数Sc(东南西/北向)
体形系数≤0.3 0.3<体形系数≤0.4
单朝向外窗
(包括透明幕墙) 0.5<窗墙
面积比≤0.7 严寒A区 ≤1.7 ≤1.5 --
严寒B区 ≤1.8 ≤1.6 --
寒冷地区 ≤2.0 ≤1.8 0.50 /
夏热冬冷地区 ≤2.5 0.40 /0.50
夏热冬暖地区 ≤3.0 0.35 /0.45