变频器专用滤波器选型?
我的一个客户,厂里用了三台变频器,可是**近有一台变频器, 经常会无故停机,查看故障代码,变频器里面没有记录。经朋友 介绍,说是用变频器专用滤波器,就能解决这个问题?
我想请教一下,变频器专用滤波器真的可以吗?该怎么选行呢? 感谢大家不吝赐教!
最佳答案:
究竟是否要用变频器专用滤波器,这主要看引起变频器故障的。
如果是电磁干扰引起的,那么,就应该叫变频器专用滤波器,如果不是,加了也没用,还浪费钱。
当然了,并不是加了变频器专用滤波器(我指的是无源的LC滤波器啊),就一定能完全解决问题,但肯定是有效果的,这是因为:变频器专用滤波器的滤波能力是有限的,如果电网中的谐波含量很大,而且频率很高的话,此时加上变频器专用滤波器,只能改善一些。
有没有这样尝试过呢?单独开这一台变频器有“问题”的机器,是不是还会出现这样的问题。如果没有,证明,就是谐波引起的;如果还有的话,那就证明该变频器确实存在问题了,需要联系变频器厂家,或者是经销商,来维修;
说到这里,再废话一点:
变频器专用滤波器,分为变频器输入滤波器和变频器输出滤波器,两者大的作用是相同的——滤除谐波,但是,也是有区别的:
变频器输入滤波器,主要用来防止电网中的谐波进入变频器,同时,也能防止变频器产生的谐波进入电网;
变频器输出滤波器,主要是为了防止变频器产生的谐波,进入负载的。
通俗的来讲,与变频器有关连的干扰,一定要选用变频器输入滤波器;与负载有关联的干扰,就要选变频器输出滤波器;如果是其它同一电源上的用电设备,被变频器干扰了,究竟要用那种变频器专用滤波器,就要根据实际情况来判断。
不知道说了这么多,是否能帮到您?
其 他 回 答: (共6条)
1楼
没有找出故障的原因,可能是干扰,可能不是
所以不要盲目的去购买滤波器,不一定解决问题
关键是要找出问题的根本原因,实际使用情况和场合以及负载类型不同,分析的方法不同。
变频器无故障代码
那就是外部控制的问题,要么就是这个变频器太次
2楼
我司是做数控车床的,
从来都没有用过滤波器。
可以想像到用了跟没用有什么处别,
不过我想还是有一点用处的。
待发掘中……
3楼
我用过 西门子变频器440的 当时是要加滤波器的 还要加输入输出电抗器
变频器里面没有记录,很可能就是外部故障了~~
4楼
变频器里面没有记录,很可能就是外部故障了
5楼
不可以
查看更多相关问题 >>