通信天线接地防雷

在农村二层或者三层楼顶安装,通信接收天线,在楼顶通过1米高抱杆固定接收天线,请教如何进行防雷接地处理,在地面打入1米长的角钢,通过导线和设备理解是否能起到防雷效果,有无可能成为引雷针?
最佳答案:
抱杆只有1米高的话,建议还是在天线旁边单独做避雷针保护,并离天线2米外安装,高度就需要简单计算一下了。
如果抱杆高度比较高,也可考虑在杆顶安装避雷针的做法,但要慎重。此时必须考虑避雷针被雷击后的高电位对天线、馈线的闪络击穿可能性,以及雷电流入地时电磁场对天线的电磁感应。如果只能在杆上设针,建议将天线的馈线直接放在抱杆内部安装,并采取必要的绝缘强化措施。
有条件的话在天线和室内接收设备处安装浪涌保护器。
其 他 回 答: (共3条)
1楼
在天线底端或另做一根比抱杆长的避雷针用镀锌扁铁与1米长角钢连接就可起到避雷作用。
2楼

抱杆如果是金属的,那就可以,但必须高于天线的高度,最好在1m以上,但是打入地下的接地角钢太少了,也太短了,规范的做法是满足接地装置的表面积大于1.89平米(按三类防雷设计),接地装置距地面的距离最好大于0.6m并远离人行道路和出入口,不然很危险
避雷针也是引雷针,你自己最好斟酌下,做就做好,做不好还不如不做!
查看更多相关问题 >>