好根据水力计算利环路来也咱们专业大力提倡;般情况没有特殊要求情况下都估算多因水泵扬程计算公式本来估算所还彻底估算
估算方法1:
暖通水泵选择:通常选用比转数ns130~150离心式清水泵水泵流量应冷水机组额定流量1.1~1.2倍(单台取1.1两台并联取1.2按估算大致取每100米管长沿程损失5mH2O水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
  △P1冷水机组蒸发器水压降
  △P2该环并联各占空调未端装置水压损失大台水压降
  L该利环路管长
  K利环路局部阻力当量长度总和和与直管总长比值当利环路较长时K值取0.2~ 0.3利环路较短时K值取0.4~0.6
估算方法2:
里所谈闭式空调冷水系统阻力组成因种系统量常用系统
  1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供般60~100kPa
  2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力其单位长度磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较若取值大则管径小初投资省水泵运行能耗大;若取值小则反之目前设计冷水管路比摩组宜控制150~200Pa/m范围内管径较大时取值小些
  3.空调未端装置阻力:末端装置类型有风机盘管机组组合式空调器等们阻力根据设计提出空气进、出空调盘管参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算提供许多额定工况值产品样本上能查此项阻力般20~50kPa范围内
  4.调节阀阻力:空调房间总要求控制室温通过空调末端装置水路上设置电动二通调节阀实现室温控制种手段二通阀规格由阀门全开时流通能力与允许压力降来选择此允许压力降取值大则阀门控制性能好;若取值小则控制性能差阀门全开时压力降占该支路总压力降百分数被称阀权度水系统设计时要求阀权度S>0.3于二通调节阀允许压力降般小于40kPa
  根据上所述粗略估计出幢约100m高高层建筑空调水系统压力损失也即循环水泵所需扬程:
  1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
  2.管路阻力:取冷冻机房内除污器、集水器、分水器及管路等阻力50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m则磨擦阻力300*200=60000 Pa=60 kPa;考虑输配侧局部阻力磨擦阻力50%则局部阻力60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路总阻力50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
  3.空调末端装置阻力:组合式空调器阻力般比风机盘管阻力大故取前者阻力45 kPa(4.5水柱);
  4.二通调节阀阻力:取40 kPa(0.4水柱)
  5.于水系统各部分阻力之和:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
  6.水泵扬程:取10%安全系数则扬程H=30.5m*1.1=33.55m
  根据上估算结基本掌握类同规模建筑物空调水系统压力损失值范围尤其应防止因未经过计算过于保守而系统压力损失估计过大水泵扬程选得过大导致能量浪费