气瓶**管理规定
请问谁知道乙炔气瓶库房与生活区**距离多少呢 多谢
最佳答案:
易燃易爆化学物品安全注意事项
、储存、运输和使用注意事项
1.储存、运输乙炔气瓶时应避免烘烤和曝晒环境温度超过40℃时应采取遮阳或水喷淋等措施降温
2.溶解乙炔气瓶仓库应符合应符合下列要求:
(1)乙炔气瓶库房应单层建筑并醒目位置设置警示标志;
(2)溶解乙炔气瓶库房应避开放射线源与明火或散发火花地点距离小于15米应具备良好通风、降温条件得有地沟、暗道和底部通风孔严禁任何管线通过;
(3)乙炔气瓶存放量超过5瓶库房应用非燃烧体隔离出单独储存间其面固定墙壁;溶解乙炔气瓶储存量超过40瓶时其库房耐火等级低于二级与建筑物防火间距应小于10米否则应防火墙隔开;
(4)乙炔气瓶库房严禁储存氯气瓶、氧气瓶及易燃物品;
(5)库房内乙炔气瓶应直立储存;空瓶与实瓶应分开并有明显标志储存乙炔气瓶应无泄漏安全状况完好
3.运输乙炔气瓶所用车、船应符合公安和交通部门规定应有明显危险货物标志应配备灭火器材运输和装卸过程还应遵守下列规定:
(1)运送乙炔气瓶安全状况应完好无泄漏;
(2)乙炔气瓶应轻装轻卸严禁抛、滑、滚、碰撞和倒置吊装乙炔气瓶应用专用夹具严禁使用电磁起重机和链绳捆扎;
(3)乙炔气瓶直放时应妥善固定且厢体高度得低于瓶高三分之二;横放时溶解乙炔气瓶头部方向应致且堆放高度得超过厢体高度;
(4)乙炔气瓶运输车辆行驶和停靠应避开人口稠密和有明火场所途停靠时驾驶人员和押运人员得同时离开
4.乙炔使用单位应当具备下列基本条件:
(1)储存场所、设施、建筑物符合国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)、《爆炸危险场所安全规定》和《仓库防火安全管理规则》等规定建筑物应当经公安消防机构验收合格;
(2)储存条件符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265)、《常用危险化学品储存通则》(GB15603)规定;
(3)操作人员应经过特种作业培训并经考核取得上岗资格;
(4)有健全安全管理制度和岗位安全操作规程;
(5)有本单位事故应急救援预案
5.乙炔使用单位应按照国家有关规定向所地人民政府安全生产监督管理部门办理许手续
6.使用乙炔时应严格遵守乙炔安全使用操作规程并遵守下列规定:
(1)使用前对乙炔气瓶安全状况进行检查凡符合安全要求乙炔气瓶应使用
(2)严格按照有关安全使用规定正确使用乙炔气瓶;乙炔气瓶使用时必须直立严禁碰撞、敲击;严禁瓶体上引弧;发现泄漏应及时处理严禁泄漏情况下使用;乙炔气瓶内气体严禁用尽应留存低于0.05Mpa剩余压力;
(3)乙炔气瓶放置地点应靠近热源和电器设备与明火垂直投影距离小于10米;应放置通风良或有放射性源场所;应受曝晒或受烘烤;应放置电绝缘体上;
(4)乙炔气瓶使用者得自行对乙炔气瓶瓶阀、易熔塞等进行修理或更换严禁对乙炔气瓶进行焊接修理;
(5)移动乙炔气瓶时应采用专用小车搬运需乙炔气瓶和氧气瓶放同小车上搬运必须用非燃材料隔板隔开;
(6)乙炔气瓶瓶阀出口处必须配置专用减压器和回火防止器正常使用时减压器指示放气压力得超过0.15MPa;
(7)乙炔气瓶使用过程开闭乙炔气瓶瓶阀专用扳手应始终装阀上暂时断使用时必须关闭焊、割工具阀门和乙炔气瓶瓶阀严禁手持点燃焊、割工具调节减压器或溶解乙炔气瓶瓶阀
(8)严禁擅自移动氧气瓶或调节减压阀氧气瓶、乙炔瓶及操作点之间安全距离须保持10米上氧气瓶和乙炔瓶之间须保持5米上安全距离
其 他 回 答: (共2条)
1楼
乙炔气瓶安全技术操作规定(找些了,1500上库30米外生活区,1500瓶内25米)
1、乙炔气瓶使用、运输、贮存时环境温度得超过40℃
2、乙炔瓶漆色必须保持完好得任意涂改
3、乙炔气瓶使用时必须装设专用减压器回火防止器工作前必须检查否好用否则禁止使用开启时操作者应站阀门侧方动作要轻缓
4、使用压力超过0.05Mpa输气流量应超过1.5-2.0米3/时瓶
5、使用时要注意固定防止倾倒严禁卧入使用对已卧入乙炔瓶准直接开气使用使用前必须先立牢静止十五分钟再接减压器 使用否则危险禁止敲击碰撞等粗暴行
6、气瓶得靠近热源和电器设备夏季要有遮阳措施防止暴晒与明火距离要大于10米(高空作业时与垂直地面处平行距离)
7、瓶阀冻结时严禁用火烘烤用10℃下温水解冻
8、工作地点频繁移动时应装专用小车上乙炔瓶和氧气瓶应避免放起
9、严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触与乙炔接触铜合金器具含铜量须得高于70%
10、瓶内气体严禁用尽必须留有低于下表规定余压
乙炔瓶内余压与环境温度 关系:
11、用汽车、手推车运输乙炔瓶时应轻装轻卸严禁抛、滑、滚、碰吊装搬运时应使用专用夹具和防雨运输车严禁用电碰起重机和链绳吊装搬运
12、装运时应妥善固定汽车装运乙炔瓶向放置时头部应朝向方装车高度得超过车箱高度直立排放时车箱高度得低于瓶高三分之
13、夏季要有遮阳措施防止暴晒严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同车运输
14、装运乙炔瓶车辆禁止烟火
15、乙炔瓶使用现场或班组小库内储量得超过5瓶与耐火等级低于二级厂房相邻建造相邻墙应无门窗洞防火墙严禁任何管线穿过
16、乙炔瓶贮存时要保持直立并有防倒措施严禁与氧气瓶氯气瓶及易燃品同向贮存贮存间与明火和散放火地点距离得小于10米应设地下室或半地下室
17、乙炔瓶严禁放通风良及有放射线场所得放橡胶等绝缘体上瓶库或贮存间有专人管理要有消防器材要有醒目防火标志
查看更多相关问题 >>