请问般平移自动门和四门门禁控制器要想系统停电运行10小时何配UPS配多大
最佳答案:
自动门般60-100W门禁四门控制器带四把锁50W内要配电好按200W计算
配UPS要配100AH 4节样子UPS另外组成还要有主机和电池机箱组成
更多详细情况或门禁|考勤|食堂售饭|指纹门禁考勤|监控系统咨询上海蓝河科技021-51863998
其 他 回 答: (共5条)
1楼
控制器般用了多少电主要要看电机功率注意控制器工作电压能与移门机工作电压同所蓄电池还概而论保险用两组蓄电池给门机供电给控制器供电
我做块拿我公司平移门开门机斯来登gy201来说工作功率200w按照天开、关门20次算持续工作3天样需要7安时蓄电池而门禁控制器上直接2id读卡头和两门磁算7安时ups用12小时左右
2楼

1。建议您先确定提供的UPS负载多大的功率,也就是您这门和门禁的功率和
2.接下来联系UPS经销商,配置一个方案
3.北京祥炜基业科技 010-82669635-807
3楼

自动门好像是24V 四个门禁要12AH以上
4楼

1KVA10H