套完整冻干系统由干燥箱、真空冷凝器、热交换系统、制冷系统、真空系统和仪表自控系统六大部分组成冻干机六大系统完全计算机控制和监控之下首先药液干燥箱内被冷却冻结溶剂(通常水)被冻结成冰晶体药物散布晶体结构维持冻结状态条件下用抽真空方法降低制品周围压力当低于该温度下水饱和蒸气压时冰直接升华成气体升华同时还伴随着解吸附作用从而除去制品结晶水、游离水和部分其溶剂随着升华进行水分和能量同时减少保持定升华速度需要供给定热量使制品处于匀速升华被干燥状态供给热量必须严加控制决能使制品升温出现局部熔融或液化程度当冰全部升华需制品温度逐步升高除去产品表面残余吸附水过程需持续进行直至冻干剂水分含量减少规定指标要求
简要工艺流程
冻干制剂装箱→干燥箱降温→真空冷凝器降温→降至设定温度开始抽真空→真空度达设定值开始加热→加热设定温度冻干过程结束→冻干制剂出箱
4 硬件系统 1:USP电源 TAK(山特)HT-3000型USP

电源系统组成:
2:电器柜
所用低压电器元件AB公司
3:控制柜
带24点记录仪{chino}
4:温度和真空测量元件
(1) 温度元件:采用PT-100铂热电阻[进口]
(2) 真空元件:MKS真空计1(3) 位消毒
5:计算机
5.1 计算机硬件
CPU:英特尔® 奔腾4® 处理器2.0 GHz
硬盘:80G 7200转硬盘
内存:DDR256MB(400)
显示器:联想17"高亮纯平显示器
主板:稳定低温:
光驱:16X DVD
显 示 卡: 高性能集成3D图形加速显卡
键盘:101功能键盘
鼠标: 光电鼠标
5.2 计算机硬件系统优势
键恢复: 即使由于病毒、误操作等原因导致系统 崩溃也仅需键便恢复系统出厂状态简捷快速让您安全无忧地使用和维护电脑
采用联想独有虹吸式大排量双风道结构设计并使用智能温控静音电源和双滚轴静音风扇保证了系统散热使电脑长时间安全稳定运行
成熟系统: 采用主流成熟系统架构保障系统运行稳定
上所述都保证计算机系统稳定运行同时也保证了冻干机正常稳定运行提高产品质量
6:打印机
(HP)惠普彩色打印机
7:外围控制设备
压缩机1#压缩机2#压缩机3#真空泵线灭菌系统 线清洗系统液压
硬件系统组成图
5 软件系统
1 控制系统
PLC梯形图支持软件
2 计算机系统
Windows 98 , Visual Basic 6.0 , 金山毒霸2004 冻干机自动控制软件PLCCON, Office 2002
3 通讯方式
计算机与控制终端之间数据传送采用串行通讯方式串行通讯接口采用RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)全名数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间 串行二进制数据交换接口技术标准该标准规定采用25脚 DB25连接器对连接器每引脚信号内容加规定还对各种信号电平加规定接口物理结构 RS-232-C接口连接器使用型号DB-2525芯插头座,通常插头DCE端,插座DTE端设备与PC机连接RS-232-C接口需三条接口线,即发送数据、接收数据和信号地采用DB-99芯插头座传输线采用屏蔽双绞线
运行控制
用先进信号采样和数字信号处理技术抗干扰能力强脉冲记录准确智能电子仪表进行模拟量采集能自动或经运行人员召唤实时显示冻干机各部位运行实时信息;根据预先设置参数实时控制冻干机各系统正常运行
运行监视
  当遥测量越限或遥信量变位时发出音响报警并自动推出相关画面记录并显示报警信息 自动关闭冻干机相应系统运行
  打印功能
  定时和召唤打印冻干曲线;随机实时打印曲线记录
安全管理
  故障录波和谐波分析功能
6 运行方式
系统具有全自动控制和手动控制两种方式
(1) 手动控制
手动操作前应自动控制柜上电源总开关投向手动位置再触摸屏冻干操作界面上手动冻干 触摸开关投向开位置即进行手动冻干操作手动操作时操作人员根据产品工艺条件实时控制机器运行
(2) 全自动控制
全自动控制操作前应自动控制柜上电源总开关投向手动位置预先根据产品工艺条件设置相关参数运行相应程序操作人员用实时控制只要观看计算机屏幕计算机控制冻干机运行
7 系统进入和退出
(1) 系统进入
打开计算机和显示器电源开关待出现Windows98窗口双击冻干程序PLCCON开始启动首先出现北京速原真空技术有限公司标记画面下方显示有继续 退出 单击继续出现密码输入窗口要求输入密码此密码只有操作人员知道输入密码进入冻干机管理系统画面此时进行相应操作
(2) 系统退出
双击冻干程序PLCCON开始启动首先出现北京速原真空技术有限公司标记画面下方显示有继续 退出单击退出即退出系统进入主操作界面单击退出菜单退出
8 系统运行
8.1 密码
8.1.1 初级密码设定
操作密码共设三级初级密码供般人使用该级密码只允许操作人员调用冻干曲线运行能进行编制、修改等操作级密码供管理人员使用高级密码由开发人员掌握下级密码被上级密码修改
修改密码时口令输入画面上点击修改密码前小方框里面出现对勾输入正确级密码点击确定按扭进入修改密码画面通过点击密码标题选择要修改密码级别键入新密码按确定和继续密码修改完毕若输入错误点击键盘上密码级别删除原有输入重新输入即
8.1.2 级密码管理
级密码供管理人员编制、修改及删除冻干曲线查询、打印冻干记录实时修改冻干曲线等管理员密码
8.2 冻干程序
8.2.1 冻干程序编制
8.2.1.1冻结
A)冻结温度设定
程序编制下点击编制程序结束温度文本框通过键盘填写所需冻结结束温度
B)达冻结温度时间设定
程序编制下点击编制程序运行时间文本框通过键盘填写达所需冻结结束温度所需运行时间
C)冻结区段结束方式
程序编制下点击编制程序结束方式文本框右边下拉箭头选择程序所需结束方式(自动或手动)系统默认结束方式自动
8.2.1.2 保冷
A)保冷温度设定
程序编制下点击编制程序结束温度文本框通过键盘填写所需保冷温度
B)保冷时间设定
程序编制下点击编制程序运行时间文本框通过键盘填写保冷所需运行时间
C)保冷区段结束方式
程序编制下点击编制程序结束方式文本框右边下拉箭头选择程序所需结束方式(自动或手动)系统默认结束方式自动
8.2.1.3 冷阱制冷
A)冷阱温度设定
冻干过程冷阱温度需设定
B)冷阱制冷时间设定
冷阱制冷时间需设定原则上越快越好
C)冷阱区段结束方式
冷阱制冷时序控制结束区段结束方式冷阱制冷区段结束方式需另行设定
8.2.1.4真空运行
A)真空运行时间
真空运行时间需设定
B)真空运行区段结束方式
真空控制时序控制结束区段结束方式真空运行区段结束方式需另设定
8.2.1.5 主干燥
a) 主干燥温度设定
程序编制下点击编制程序结束温度文本框通过键盘填写所需主干燥结束温度
b) 升华速度确定
根据升华速度计算出运行时间程序编制下点击编制程序运行时间文本框通过键盘填写运行时间
c) 主干燥真空度干预
系统运行下点击修改参数菜单出现修改参数画面输入密码(需级密码)按密码确认点击真空继电器画面给出当前程序编制全部真空继电器数据修改加热继电器上限或下限值按确认回答确认提示完成真空度干预
d) 主干燥真空度控制
程序编制下分别点击真空继电器加热控制上限和下限文本框通过键盘填写程序所需真空度值单位毫巴
e) 主干燥时间设定
程序编制下点击编制程序运行时间文本框通过键盘填写主干燥区段所需运行时间
f) 主干燥区段结束方式
程序编制下点击编制程序结束方式文本框右边下拉箭头选择程序所需结束方式(自动或手动)系统默认方式自动
8.2.1.6 解释干燥
a) 解析干燥速度设定
根据解析干燥速度计算出运行时间程序编制下点击编制程序运行时间文本框通过键盘填写运行时间
b) 解析干燥温度设定
程序编制下点击编制程序结束温度文本框通过键盘填写所需解析干燥结束温度
c) 解析干燥真空度干预
系统运行下点击修改参数菜单出现修改参数画面输入密码(需级密码)按密码确认点击真空继电器画面给出当前程序编制全部真空继电器数据修改加热控制继电器上限或下限值按确认回答确认提示完成真空度干预
d) 解析干燥真空度控制
程序编制下分别点击真空继电器加热控制上限或下限文本框通过键盘填写程序所需真空度值单位毫巴
e) 解析干燥时间设定
程序编制下点击编制程序运行时间文本框通过键盘填写解析干燥区段所需运行时间
f) 解析干燥区段结束方式
程序编制下点击编制程序结束方式文本框右边下拉箭头选择程序所需结束方式(自动或手动)系统默认结束方式自动
8.2.1.7 冻干终点
a) 冻干终点判断功能选择
程序编制下终点判断冻干终点判断前面复选框打勾即选择冻干终点判断功能反之取消冻干终点判断功能
b) 冻干终点真空升率设定
程序编制下点击终点判断判断时间压力升值文本框通过键盘输入所需冻干终点真空升率
c) 冻干终点判断间隔时间
程序编制下点击终点判断返回冻干时间本框通过键盘输入所需冻干终点判断间隔时间
d) 冻干终点判断判断时间
程序编制下点击终点判断终点判断时间本框通过键盘输入所需冻干终点判断时间
e) 冻干终点判断起点真空度
程序编制下点击终点判断判断起点真空度本框通过键盘输入所需冻干终点判断起点真空度
8.2.2 冻干程序修改操作
主菜单下点击修改框进入程序管理器点击左边程序列表要修改程序名按确认按修改进入程序编制画面对所选程序进行修改
程序修改必须重新保存按保存菜单程序管理器下输入程序名点击确认若新程序要求段提示文字若旧程序直接按保存即
8.2.3 冻干程序打印下载操作
程序编制下确定程序无误点击打印打印全部程序点击菜单曲线观察全部冻干曲线和编程继电器程序点击打印打印冻干曲线和编程继电器
8.2.4 冻干程序删除操作
主菜单下点击删除框进入程序管理器点击左边程序列表要删除程序名按确认按删除删除所选程序
8.3 冻干运行操作
8.3.1 程序调出
主菜单下初级密码进入点击查询级密码进入点击修改框进入程序管理器点击左边程序列表要查看程序名按确认按查询或修改调出查看或修改程序标题显示程序名
8.3.2 程序运行
运行登录表开车前操作记录需要填写药品名称、生产日期、程序名称、药品装量和生产人员按下确认自动形成生产记录名称由药品名称加上生产日期组成因此必须注意填写药品名称时超过三字符
运行登录表填写完毕点击运行需等待1分钟调用程序下传控制器出现系统运行画面点击菜单起动自动运行正式开始
注意:系统运行画面下操作任何菜单命令都需要检验密码其强制复位命令需要高级密码
当程序运行操作方式设定手动区段结束时右上角出现手动操作提示程序再进展直至点击结束手动操作止
当故障报警发生时右上角出现报警提示显示报警设备直至故障消失
当全部程序运行完毕画面央出现运行结束标志
8.3.3 运行冻干数据记录
每生产记录包括运行记录、报警记录和参数修改记录通过点击右上角记录标题查看
运行记录第行记录运行登录表依次开始年月日、时间、药品名、运行时间、程序名、装量、操作人员和记录名每3分钟记录次生产数据点击横向和纵向小箭头或滑动纵向滑块使记录移动
当报警发生时故障发生年月日、时间及报警信息记入报警记录当报警解除时同样记录上信息
所有修改参数记录修改记录里
8.3.4 运行冻干曲线记录
系统运行画面下查看正运行程序曲线积累了定运行数据(约30分钟)查看运行趋势图显示5参数(设定温度流体温度冷阱温度两产品温度)运行曲线
8.3.5运行温度设定调整
点击修改参数菜单出现修改参数画面输入密码按密码确认点击修改温度即修改当前运行区段冻干曲线设定值点击修改温度出现修改温度画面画面给出当前区段及当前温度设定值填写修改数据按确认出现确认提示(确认按取消键)按确认键右上角出现人工干预操作提示结束人工干预前设定温度始终保持显示温度上结束此状态点击结束人工干预菜单
8.3.6 干燥真空调节值调整
点击修改参数菜单出现修改参数画面输入密码(需级密码)按密码确认点击真空继电器即修改真空继电器上限和下限值画面给出当前程序编制全部真空继电器数据修改真空度调节1或真空度调节2继电器上上限或下限值按确认回答确认提示完成修改
8.3.7 干燥真空保护值调整
点击修改参数菜单出现修改参数画面输入密码(需级密码)按密码确认点击真空继电器即修改真空继电器上限和下限值画面给出当前程序编制全部真空继电器数据修改冷冻控制继电器上限或下限值按确定回答确认提示完成修改
8.3.8 冻干曲线区段缩短
点击修改参数菜单出现修改参数画面输入密码(需级密码)按密码确认点击区段进展即断当前区段操作进展下区段若连续执行区段进展执行需要等待段时间待右上角显示当前区段改变才执行下命令正进行人工干预温度则允许区段进展
8.3.9 运行冻干终点判断数据调整
点击修改参数菜单出现修改参数画面输入密码(需级密码)按密码确认点击终点判断出现修改终点判断画面画面显示原设定数据输入需修改数据按确认回答确认提示完成修改注意:修改时间下次判断时有效
8.3.10 冻干结束时操作
当全部程序运行完毕画面央出现运行结束标志点击运行画面结束密码确认结束程序运行