间断电源UPS和EPS区别,EPS否属于间断电源,当电池逆变耗用电压否下降UPS和EPS否有电压变化同
最佳答案:
UPS间断电源主要用来给重要负载提供电力保护包括消除电网各种电力骚扰停电、电压波动、频率波动、谐波、电压畸变、电噪声、尖冲等等国际和国内公认种保护重要负载产品有严格国际和国家标准
EPS应急电源主要市电停电给负载提供定供电时间因此从市电停电重新有输出有间断市电正常时有市电给负载供电对市电存各种骚扰进行处理有点象备式UPS种产品国只有消防法各处了定义没有明确解释国际上也没有同类产品因此也没有对应国际标准和国家标准
其 他 回 答: (共4条)
1楼
1、EPS电源简介
EPS(Emergency Power System)种允许短时电源断应急电源装置主要针对城市高层建筑应急照明、消防设施及特别重要负荷尤其解决照明用电或只有路市电缺少第二路电源代替发电机组构成第二电源或需要第三电源场合使用时能够收非常好效EPS电源装置供电网络正常供电时其应急供电系统处于睡眠充电浮状态只有应急状态下才负载供电
EPS电源特点:当电网有电时EPS处于静态无噪音有市电时噪音小于60db需排烟、防震处理而且无公害、无火灾隐患;市电断电EPS自动切换实现无人值守电网供电与EPS电源供电相互切换时间均0.1~0.25s其带载能力强适用于电感性、电容性及综合性负载设备电梯、水泵、风机、办公自动化设备、应急照明等而且使用靠由于EPS市电正常时处于睡眠状态只有市电断电EPS才正式投入工作所主机寿命长某些厂家生产EPS电源寿命达20年上EPS适应恶劣环境地下室、配电室甚至建筑竖井也紧靠应急负荷使用场所地设置减少供电线路对于某些功率较大用电设施:消防水泵、风机EPS直接与电机相连变频启动再进入正常运行状态省去电机软启动和控制箱等设置标准型EPS应急电源应急时间1h(有延时接口)长短应用范围广泛
综上所述EPS应急电源种靠绿色应急供电电源非常适用于高层建筑消防设施没有第二路市电又便使用柴油发电机组场合使用EPS应急电源既满足规范要求又节约了人力、物力同时EPS也适用于些工程局部重要场合作末端应急备用电源EPS电源作种靠应急供电电源灵活地运用于消防供电回路末端、别重要场合EPS应急电源使用消防安全提供了更有力保障
2、UPS电源简介
UPS(Uninterruptible Power System)间断电源种含有储能装置逆变器主要组成部分恒压、恒频间断电源其主要作用通过UPS系统对计算机网络系统或其电力电子设备靠而间断地进行供电当市电输入正常时UPS市电稳压供给负载使用此时UPS作用相当于台交流市电稳压器同时还向机内储能部分供电当市电断(事故停电)时UPS立即机内存储电能通过逆变转换方法向负载继续供应220V交流电使负载维持正常工作并保护负载软、硬件受损坏使整网络数据会因断电事故而导致数据丢失UPS电源按其工作原理分备式、线式及线互动式三种
2楼

2个概念
1.EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。不同之处是UPS除了提供不间断供电外,还兼备改善市电品质的功能,而EPS应急电源则主要解决市电故障时的应急供电问题;UPS主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS应急电源则适用于各种行业;UPS供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS应急电源则相对较宽(0~4s);UPS主要带计算机类负载,而EPS应急电源所带负载混杂;UPS对于运行环境要求较高,EPS应急电源则要求能适应各种环境;UPS以一般用户监控为主,EPS应急电源主要用于应急供电,要求与消防联动;UPS以维护信息传输畅通为主要目的,EPS应急电源以防范重大灾难事故为主要目的。可以形象地比喻,UPS以“救数据”为主,而EPS以“救人”为主。一般EPS功率较大,机内的逆变器处于备用状态
2. 在线式UPS,市电正常时它的输出经过整流/逆变过程,同时对蓄电池浮冲,市电中断时由蓄电池经逆变器向负载供电,即UPS的逆变器一直处于工作状态。后备式的UPS只有当市电中断时或电压低于170V时才启用逆变电路,正常时由市电直接输出,通常容量小于3KVA。在线互动式UPS介于两者之间。
UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。
后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。
UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。