仪器仪表该如何保温?
其 他 回 答: (共3条)
1楼
随着气温的逐渐下降,尤其北方的冬天,随着气温的降低,当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低发生冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。
余热发电系统测点多为压力、流量、水位计、温度等各类仪表点,其测量介质多为液体或气体。随着外界温度的不断降低,由于测量管道的长度相对较短,当介质充 满测量管道时,即使有保温层的保护,也会造成测量介质的结晶,甚至冻结,严重影响仪表的准确测量。仪表的偏差和失灵对机组的安全运行造成极大影响,所以冬 季仪表防冻工作至关重要。
因此对仪器仪表的生产设备及使用进行防寒防冻措施越发重要。为提前做好设备冬季防寒防冻工作,确保系统设备冬季的稳定运行,湖北仪天成提前谋划,对各类仪表仪器生产设备及库存仪器仪表实施全面保养措施,把设备防冻工作列入日常维护的首要任务中,做好对仪表做好冬季保温防护。
主要有以下几个措施:
1、做好室外仪表管道的表面保温工作,即用保温材料将仪器仪表易冻或怕冻的部位包起来,可用棉布、锡纸或铁丝进行包裹。
2、采用蒸汽伴热措施,使用蒸汽暖气保温。铜管导热性较好,利用铜管将极少部分的蒸汽由蒸汽母管引出,与仪表测量管道进行捆绑,伴热管好比保护箱内的“暖 气”一样,利用散发出来的热量来给仪表“取暖”,对仪表进行防寒、防冻。这也是避免仪表防冻最为主要的方法。
3、做好现有保温层的维护工作。随着气温的下降,通过日常点检做好管道外部保温层检查工作,及时发现问题并进行修复,防止包装的保温材料破损影响设备运行
备注:各种类型仪器仪表设备的具体保温措施
1、对一次元件、一次阀、调节阀需加固热、保温。
低温对一次元件、一次阀造成的危害主要有两点:
(1)介质结冻,使设备胀裂。
(2)介质出现凝固,引压管,一次元件出现堵塞。
以上情况都会使介质参数无法检测,影响生产的正常运行,必须予以解决,解决方法:对易冻的设备及一次元件和调节阀进行保温和伴热。一次元件和调节阀直接安装在设备管道上,对它们的伴热管从工展艺伴热管上直接串接即可。
2、对现场安装表(室外)加保温伴热
对现场变送器加保温箱技术要求如下:
(1)表箱密封要严,箱门要镶有橡胶密封条,提高密封性。
(2)现场多数变送器应工作在 5 ℃ 以上,这就要求高寒地区在仪表箱内必须加伴热系统。
(3)表箱体积要适中,应利于变送器和伴热系统的维护。
引压管线、变送器施加伴热
设计要求有专门的伴热管,与工艺伴管分开,原因是工艺伴热停气检修时,不导致仪表伴热停气。伴热用低压蒸汽可从低压蒸汽总管单独引出,下设备分支,保分支 上装有截止阀接到各伴热部位上,最后接到疏水器和加水截止阀,然后再接到回水管道上,各分支的最低点必须设有排放阀,整个伴热系统还需接仪表空气,目的是 用仪表空气吹除伴管内保存的冷凝液。
伴热管一般用 Ф 4.2 的钢管,集中排放的数量增多时,钢管的直径加粗,不能集中安装的变送器,要单独引出伴热管,远距离伴热管线在深冷时易出现结冻,所以伴热管通常采用 Ф 18 钢管,以提高蒸汽量。
集中安装的仪表存在的两个问题
(1)导压管和蒸汽伴管直接接触,会导致引压管内的介质沸腾,产生气泡,无法对被测参数实现正常监测,解决方法:
对引压管,伴热管进行隔离。
加隔离缶,内灌有高沸点的重密度油质,可防止波动。
(2)防冻问题。为避免回水管线结冻而导致群体结冻现象,要加厚保温层。
3、对易凝固和产生沉积介质测量仪表的维护
(1)加隔离缶,缶内加比重比测量介质大的液体进行隔离,防止引压管线凝结堵塞。
(2)对灌充隔离液引压管线采用水伴热,电伴热,保证温度在凝固点以上,不致产生凝结沉积。
(3)对易沉积引压管线必须经常排放沉积物。
(4)加反冲洗装置用以除去附在管壁上的沉积物,保证测量准确。
(5)在高寒地区受温度影响变送器产生波动,一方面通过改变伴热温度减小波动程序,另一方面采取一些措施加强整个控制系统的抗干扰能力以达到准确测量。
2楼
仪器仪表日常的保温措施通常有:选型,保温伴热,点巡检和排污等。
首先我们从选型上采取措施:选带保温装置型仪表。根据仪表的类别用途拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。比如说北方的昼夜温差相差很大,这是需要关注的。
第二我们用保温材料保温,即用保温材料将仪表易冻或怕冻的部位包起来。冬季来临时要检查、经常排污,防止包装的保温材料破损等。
详细资料请看:http://www.zgyb88.com/news/19566012.html。
3楼
要把工艺方面的有些考虑进去,还有维修维护的 ==
查看更多相关问题 >>