磁翻板液位计故障

测量介质:甲苯
密度:0.87
常温常压
恻装式磁翻板液位计 安装后使用正常 一段时间后出现不定时乱码 更换翻板后故障依然存在 拆卸后用水试验正常 是在找不出问题的原因了 请教高人指点 谢谢!
最佳答案:
磁翻板在浮子跳变时会乱,用水试验时因没有出现相应状态所以正常。

可以考虑的因素有:安装垂直度、浮子浮筒的清洁、有无液位突然波动、下面根部阀应全开且最好用球阀(截止阀结构复杂有可能在产生气泡时聚集在一起,然后突然一起上升冲击浮筒)。
其 他 回 答: (共4条)
1楼
翻板乱码与使用有关:浮子随液体升降太快,浮子与翻板磁性原理翻转,故翻板乱码!
用另外小磁钢在翻板上下引一引,翻板会翻转一色!
2楼

磁翻板浮子液位计常见故障及排除方法
一、液位升降、仪表无指示
故障原因:
1.浮子漏或浮子损坏;
2.浮子失磁;
3.浮子室内有异物,浮子卡死或不能升降。
故障排除方法:
1.清理液位计的测量桶;
2.更换浮子。
二、翻柱指示不正常
故障原因:磁翻柱失磁。
故障排除方法:更换部分失磁的翻柱。
三、仪表发生渗漏
1.故障原因:密封处没有密封好,故障排除方法:压紧密封面;
2.故障原因:密封件损坏,故障排除方法:更换密封垫;
3.故障原因:焊缝开裂,故障排除方法:补焊或送制造厂家维修。
3楼

好像是浮子磁性不均匀.浮子转动后出现无规则乱码
查看更多相关问题 >>