避雷器在线监测仪的泄漏电流有何作用啊?过大说明存在什么问题啊?
最佳答案:
怎么全是做广告的呀。泄露电流指的是避雷器接入系统后流过避雷器阀片芯体内的电流。因为避雷器通常情况下类似于绝缘体,所以没有过电压时这个电流是相当小的。大约不超过1MA。如果变大了,说明避雷器芯体内阀片性能下降了,在线监测仪有个电流表,其中有绿色的,黄色的和红色的范围,指针在绿色范围说明性能良好,黄色范围说明泄露电流略大,红色范围表示需要更换避雷器了。因为避雷器是全封闭整体设备,一般不存在维修的说法。只能换新的。谢谢
其 他 回 答: (共4条)
1楼
过大说明需要更换避雷器,欢迎选用常州奇通电能技术有限公司的防雷滤波器产品.
2楼
1mA怎么定义的啊,500KV的避雷器正常值就有1.8mA,要看电压等级的啊
3楼
作用基本前面仁兄已道。
一个完整的MOA 的泄露电流(全电流)可以分为三部分:氧化锌阀片(柱)产生的电容性电流、氧化锌阀片(柱)产生的非线性阻性电流和避雷器绝缘结构产生的电流。
如果绝缘结构产生的泄露电流增大,则全电流的峰值也会有随同变大。下雨天 污秽严重普遍电流偏大。当然也会因结构产生电流偏小状态。
除此泄漏电流增大由避雷器内部阀片引起的需对避雷器做检测,“退役”。在线监测上的绿区 黄区 红区 有一定的警示作用但在使用经验中不是在绿区就性能良好 红区表示需要更换避雷器
假设110避雷器全电流 600MA 阻性电流10% 60MA
当阻性电流增加2倍 甚至5倍 那么避雷器全电流也只有900MA左右 ,而一般110KV在线监测绿区会在1200MA左右。
而我们下雨天看到的避雷器泄漏电流会处于红区,报警红灯亮起也不说明避雷器就坏了。监测避雷器我认为还需要看其状态过程。一些避雷器早期故障及在线监测系统可以扑捉到避雷器状态。
南京源东电力设备
438835767
查看更多相关问题 >>