1楼
就是压缩机排气压力,冷凝器里面的压力。
2楼

压缩机之后,蒸发器之前的冷媒管路都是冷媒高压。蒸发器内到压缩机入口为低压。
3楼

压缩机排气口和蒸发器之间 运行时 冷媒的压力超过了28bar 就会出现高压报警了。原因可能是:风冷冷干机,检查下风扇压力开关是否正常 水冷冷干机,检查下冷凝器是否正常。 如果你有压力双表的话,挂在机器上一目了然了。
4楼

制冷压缩机的排气压力
5楼

冷干机内部有一个压力开关,一般是高低压保护的。高压保护是指冷媒压力高于压力开关设定的压力值了,冷干机会自动停机,必须手动复位压力开关上的一个绿色按键。才能正常开机
一般来说,导致冷媒压力过高的原因有
一,系统负载过大,比如冷干机的处理量为20m³每分钟,实际进气量超过
二,冷干机冷凝系统散热不佳,风冷:散热器翅片污垢过多,或者环境温度过高,或者散热不好
水冷:水冷凝器堵塞,水量不够,或者水压过低
三,冷媒系统内部问题,如干燥过滤器或者膨胀阀堵塞,引起压缩机堵转。
蒸发器内漏也有可能引起