关于高压真空断路器的问题
请问大家,ZN28-12k/D1250-25真空断路器型号含义是什么?能否用ZN63A-12//1250-31.5更换?特别是ZN28与ZN63的区别以及它们之间的互换性问题,请专业人员解答,小弟谢谢了!
最佳答案:
现在市场上的ZN63叫VS1。属于中压产品中最普通的一个类型。
ZN28-12k/D1250-25的含义是:额定电压12kV,额定电流1250A,短路开断电流25kA。D可能表示手动或是固定式,这个标准没有说明,可咨询提供该型号的生产厂家。
ZN63A-12//1250-31.5的含义是:额定电压12kV,额定电流1250A,短路开断电流31.5kA。这个型号代替上一个型号有点浪费,建议使用ZN63A-12//1250-25代替。
ZN28是非常古老的开关型号,其体积庞大,结构复杂,而且功能和可靠性非常低。5年前ZN28基本上已经退出市场,现在想买ZN28非常困难。ZN63现在是市场上最普通的产品,说白了就是便宜货,建议从大公司购买。
中压开关现在基本上已经通用化,ZN63经过这么多年的发展基本上含盖了所有的用户需求。只要你提供配合图纸就能做。
其 他 回 答: (共4条)
1楼
ZN63是VD4,厦门ABB的产品。而ZN63A叫VS1,是西安森源电气研究所设计开发的产品。属于中压产品12kV等级相当流行的一型断路器。西安森源将图纸转让国内多家断路器生产单位,于是ZN63A有叫VS1,CV1,BV1……
ZN28-12k/D1250-25的含义是:额定电压12kV,额定电流1250A,短路开断电流25kA。K:固定式断路器,D电磁机构,ZN28西安高压电器研究院给的断路器流水号,Z:真空,N:户内。
ZN63A-12/T1250-31.5的含义是:额定电压12kV,额定电流1250A,短路开断电流31.5kA。T:弹簧机构,ZN63西安高压电器研究院给的断路器流水号,Z:真空,N:户内。
两者外形尺寸,安装尺寸差距比较大,而且二次连接方式不同,所以在同一开关柜中不能通用。不过ZN63和ZN63A可以互换,因为价格差异很大,可靠性相比而言,很多国内大厂的ZN63A完全可以和ABB的VD4相媲美。
不过ZN28现在市场上还是可以买得到的,宝光开关厂被施耐德收购后估计还继续生产该产品,不过现在国产品牌跃身洋品牌了,估计价格不会便宜。
2楼
12:适用于12kV电压等级
1250:额定承载电流(A)
25:额定开断短路电流(kA)
当然可以替换,28和63为设计序号,后者适用于频繁操作环境,应用范围更广!
3楼
如果是专业的角度来说一般1250对应的开断电流是31.5由真空管来决定。但一些行业用语会用1250-25来说,自VS1出现以后,zN28用的人比较少,zN28有分体和一体两种都是跟据柜子图纸来决定的。如果能用ZN28分体的。在经济的角度上来考虑价格是比较实惠的。如果更换都是在根据你柜子所设计来决定的。并不是说想换就能换的。我们海拓电气这两种都有做。