当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 高压断路器行业知识库 >> 高压断路器,隔离开关,负荷开关,熔断器

高压断路器,隔离开关,负荷开关,熔断器

说明一下他们的异同点,在学供配电不太懂,为什么开关还分这么多,谢谢
最佳答案:
断路器带有灭弧装置,可以带负荷进行分合闸,并有过流保护功能;
隔离开关一般用在断路器两侧,断路器已分闸后才能操作隔离开关分闸,合闸时顺序相反。其实就是在检修线路上形成一个明显可见的端口保证安全检修,没有灭弧装置,不可以带负荷操作的;
负荷开关介于断路器和隔离开关之间,可带负荷操作但没有过流保护功能,我见到的负荷开关也没有较大距离的隔离断口;
熔断器就和家里的保险相同功能,过流就熔断了,做线路短路保护的。
希望对你有帮助。
其 他 回 答: (共4条)
1楼
1、断路器又叫高压开关,它是变电所的重要设备之一,它不仅可以切断与闭合高压电路的空载电流和负载电流,而且当系统发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,迅速地切除故障电流,以减少停电范围,防止事故扩大,保证系统安全运行。
2、隔离开关是在分闸位置能够按照规定的要求提供电气隔离断口的机械开关装置。 隔离开关隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路
3、高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
4、熔断器是起过流保护的,其实就是一个有灭弧装置的保险丝;
2楼

我也来说几句,针对你提第一个的问题,楼上的几位应该都回答的差不多了,我就对你追加的问题做个回复:
第一、高压断路器和隔离开关他们的作用不一样,前者能带负荷操作(具有保护能力),后者不能带负荷操作(无保护能力),相同情况下前者价格往往是后者的5倍以上,在有一些场所中,只要具有隔离电源的情况下,我为什么要选贵的呢?还有再说明一点,高压断路器中如果是移开式断路器在退到试验位置或拉到外面时也能够有明显的隔离断口。
第二、高压负荷开关+熔断器达到的所具有的保护功能=真空断路器所具有的保护功能,但二者之间还是有区别的。第一负荷开关用于正常切断工作电流或过负荷电流是负荷开关本体来完成,切断短路电流是要熔断器来完成。在这里有个控制的回题,即当回路中出现短路电流时,熔断器会直接爆掉然后切断回路,时间很快!而断路器是根据电流互感器感应到短路电流,再把些电流反馈到保护装置或过流继电器,再通过这些装置给出一个跳闸信号到断路器来完成对于回路的保护,总的来说前者灵敏度更高;第二,负荷开关目前行业中最大电流只能做到630A,1250及以上的没有碰到过,基本上是200A、400A,总的来说就是电流都非常小,而高压断路器的最小电流是630A、然后1250A,1600A,2000A……5000,6300A;第三,还是价格问题,从大体上来讲断路器价格最高,负荷开关其次,隔离开关更便宜点;结论,这三种开关都是电力系统中常见的主要的控制开关,但它们各自已使用场所都是不一样的。 当然在有一些场所中更多的请考虑节约成本吧!
3楼

断路器QF有优良的灭弧装置,可以带负荷操作,并可以与继电保护装置配合断开短路电流;
隔离开关QS没有灭弧装置,不可以带负荷操作,可以断开小电流;
熔断器FU,俗称保险器,主要是短路保护。