当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 接头行业知识库 >> 钢筋接头位置

钢筋接头位置

梁的上部钢筋接头位置在跨中1/3,跨中1/3具体是哪个位置?另,基础梁钢筋接头位置是否与上部结构梁钢筋接头位置相反?
最佳答案:
钢筋在混凝土构件中主要是承受拉力,钢筋接头是钢筋承受拉力时的薄弱环节,钢筋的接头应设置在构件受力较小处。
(1)单跨梁板的纵向受力筋接头不宜设在跨中1/2范围内;
(2)连续梁板的纵向受力筋接头,上部负弯矩筋应设在跨中附近,下部主筋应设在支座处。但对满堂基础底板,因其弯矩图和楼板方向相反,钢筋的接头位置也应相反,即上筋应在支座处,下筋则在跨中。
(3)钢筋接头还不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。
(4)钢筋接头就不应该集中,要尽量错开位置,让薄弱环节分散开来。
对重要构件,施工单位应根据所供应钢筋的实际长度,在施工前先进行翻样出钢筋的接头布置图,才能确保接头位置符合上述要求。
同一接头中纵筋数量有何规定?是指同一连接区段吧??是指接头数量吧,没听说因为这还对纵筋有限制的!
“同一连接区段”的概念,它指的是35d(d—纵筋较大直径)且不小于500mm的长度范围,凡接头中点位于此长度内的接头均视为同一连接区段的接头,并且要求纵筋焊接接头面积百分率应该小于等于50%。
其 他 回 答: (共5条)
1楼
这里指梁净跨长的1/3,也就是柱边到柱边,中间1/3的范围。基础梁是相反的,但稍有不同,指的是梁跨中1/3,是从支座中到支座中的1/3
2楼

这一跨从两端算,量三分之一即可
3楼

两梁之间净跨的1/3,是相反的。
4楼

例:假如这跨梁有9M长,那么1/3处应该在3M-6M这段区域!!!
查看更多相关问题 >>