PLC中的计数器如何使用?
最佳答案:
I0.0...这些项I打头的都是输入触点,开关量
CU,CD相当于计数器技术端,R是复位,PV是预设值,就是技术到PV以后计时器位导通或者关断
其 他 回 答: (共2条)
1楼
s7 200 计数器使用:每次向上计数输入CU从关闭向打开转换时,向上计数(CTU)指令从当前值向上计数。当前值(Cxxx)大于或等于预设值(PV)时,计数器位(Cxxx)打开。复原(R)输入打开或执行"复原"指令时,计数器被复原。达到最大值(32,767)时,计数器停止计数。
每次向下计数输入光盘从关闭向打开转换时,向下计数(CTD)指令从当前值向下计数。当前值Cxxx等于0时,计数器位(Cxxx)打开。载入输入(LD)打开时,计数器复原计数器位(Cxxx)并用预设值(PV)载入当前值。达到零时,向下计数器停止计数,计数器位Cxxx打开。计数器范围: Cxxx=C0 至 C255 在STL中,CTD载入输入是堆栈顶值,而向下计数输入是装载在第二个堆栈位置的数值。
每次向上计数输入CU从关闭向打开转换时,向上/向下计时(CTUD)指令向上计数,每次向下计数输入光盘从关闭向打开转换时,向下计数。计数器的当前值Cxx保持当前计数。每次执行计数器指令时,预设值PV与当前值进行比较。达到最大值(32,767),位于向上计数输入位置的下一个上升沿使当前值返转为最小值(-32,768)。在达到最小值(-32,768)时,位于向下计数输入位置的下一个上升沿使当前计数返转为最大值(32,767)。当当前值Cxx大于或等于预设值PV时,计数器位Cxx打开。否则,计数器位关闭。当"复原"(R)输入打开或执行"复原"指令时,计数器被复原。达到PV时,CTUD计数器停止计数。计数器范围: Cxxx=C0 至 C255 在STL中,CTUD复原输入是堆栈顶值,向下计数输入是装载在第二个堆栈位置的值,向上计数输入是装载在第三个堆栈位置的值。
查看更多相关问题 >>