当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 电流互感器行业知识库 >> 电流互感器规范

电流互感器规范

LVQB-220,2*750/1A TPY/TPY/5P40/5P40/5P40/0.2/0.2S
LVQB-220,2*400/1A 5P60/5P60/5P60/5P60/5P60/0.2/0.2S
LVQB-220,2*1500/1A 5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/0.2/0.2S
以上三种电流互感器,请详细说明每一个参数的含义,说的好的有追加。
最佳答案:
L:电流互感器;
V:倒置安装;
Q:气体绝缘;
B:带保护线圈
220:220kV电压等级
2*750/1A:变比,带抽头,750-1500A/1A
TPY:暂态保护线圈,transient protection Y级;
5P40:保护线圈精度等级,40倍额定电流下复合误差不超过±5%,P是保护用,40为准确限值系数;
0.2:测量线圈精度;
0.2s:测量线圈精度,但对小电流(1%额定电流)也有要求。