温控开关问题,求解。
一块温控表上海飞龙的XMT102,要求配套的传感器是pt100,三线的。但是购买的时候老板给的一个传感器上面写的是分度号E,而且只有两根引线。不管怎么接,常温下是显示800多度。
想问一下,这个传感器是不是给错了,属于热电偶而不是热电阻?之前没用过,所以求懂得人解释一下。
最佳答案:
两线的肯定错了,PT100是铂电阻的,有两线的和三线的。
温控器如果要求是三线的你就换个三线的就可以了。
有的温控器有三个传感器接线端子,其中两个端子接线图上标示的是要短接,相当于两个接线端子。
其 他 回 答: (共3条)
1楼
给的阻值太小了,要大一点的才行的。
2楼
看看说明书,有些可以把温控表的参数改成和热偶配套的