当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 接触继电器行业知识库 >> 接触器继电器,非电气的勿进,分数很高!

接触器继电器,非电气的勿进,分数很高!

请问各位大虾交流接触器和中间继电器的各个参数都用什么符号表示的?比如交流接触器上Ith,Ui,Ue各是什么意思?怎么知道流过线圈的电流?
最佳答案:
1、回答第一个第二个问号
举个DELIXI CDC1-9系列交流接触器例子。380V AC-3主要技术参数有:
主触头
额定工作电流Ie=8.5A
额定工作电压Ue=380V
约定发热电流Ith=16A
额定绝缘电压Ui=690V
可控制电动机的最大功率KW=4KW
辅助触头:
额定绝缘电压Ui=690V
额定工作电流Ie=1.2A
额定工作电压Ue=380V
额定控制容量=450VA
线圈额定控制电压Us=220V
吸合电压V
释放电压V
2、回答第三个问号:
线圈在控制回路中,AC220V电压,将电能转化为磁能,为触点的吸合提供磁力,吸引衔铁,因功率小,均没有具体数据,考虑线圈电流没有实在意义。
中间继电器与接触器的技术参数项目类似。不一一列举。
希望我的回答,你能满意。
其 他 回 答: (共4条)
1楼
交流接触器分型号不同其参数指标方式也不相同,例如CJ10系列交流接触器末的横杠数字(如CJ10-20)为主触点额定电流(20A),并分别带有2付5A的常开、常闭辅助触点。CJX2系列等等的交流接触器末的横杠前2位数字(如CJX2-3210)为主触点额定电流(32A),末2位数字为5A辅助触点的不同方式,10为1付常开辅助触点,01为1付常闭辅助触点。交流接触器线圈标示着电压等级,因为功率较小,均没有标示电流数据的。
交流继电器(中间继电器)一般作为辅助器件的转接功能,功率很小,触点负载能力为5A,并按型号横杠末数字为触点个数,如JTX-2C为2付常开、常闭触点,圈标示着电压等级,因为功率很小,均没有标示电流数据的。
2楼

Ith是接触器的约定发热电流
Ui接触器主电路的额定绝缘电压
Ue是额定工作电压
如果电流通过 当然继电动作信号发出时接触器触点就有动作说明有电流,这个是表面现象观察所得 或者你用表计测接触器两端如果是通路说明有电流流过。
3楼

FU——熔断器 FR——热继电器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器 KT——延时 有或无继电器 SB——按钮开关 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器 KT——延时 有或无继电器 SB——按钮开关 SA 转换开关