各种低压配电柜型号区别
请问GGD,GCK,GCS配电柜的命名的原则是什么?各种配电柜的价格区别大吗?
最佳答案:
GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜
GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心
GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统
价钱区别不大,主要取决内部元器件的选择。
北京京润还自动化技术研究所 郭工 010-61273525-816
其 他 回 答: (共3条)
1楼
第一位 ,P-开启式低压开关柜
G-封闭式低压开关柜
第二位 ,G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。
第三位 ,L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统,
GGD较便宜,GCS为GCK的经济型,
2楼
GGD固定柜,便宜,单个柜子馈出回路少
GCK,GCS都是抽屉柜,价格贵点,馈出回路多,方便接线
单纯看柜体价格应该不会差很多,关键是断路器贵