我昨天换了新电气调节阀.换了能工作经查,接好线电压0.9伏/断线测18伏定位器内阻250欧.能工作.
其 他 回 答: (共2条)
1楼
般电--气调节阀用电流控制调节开度4-20mA电流控制进气量气压推动执行机构动作
应该去拿4-20mA信号发生器(又叫simulator)去测试而用万用表用信号发生器依次输出4>8>12>16>20毫安电流看阀否有动作从而判断究竟电路有问题还气路有问题

打开阀门盖子用手指去压阀门里平衡机构(弹簧或隔膜)看看气路否有动作新阀门电路部分应该没有问题我猜有能供气气压问题或平衡机构弹簧脱落或膜片破了
2楼

你这是电源没有插牢固么?确定位置摆放正确?电流接通是否正常?