当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 消防器材行业知识库 >> 消防器材管理制度

消防器材管理制度

请问**有没有关于灭火器年检、维修、报废制度
我外企公司上班负责消防现当地**部门要求我公司年检灭火器也没有书面规定投资老板要按国法律规定办事我又找相关规定该办
当地消防销售点说:灭火器都要年检(说换药其实贴标签)太黑了
最佳答案:
消防设备管理制度
、 全公司烟感器每年由消防心组织测检1~2次
二、 自动灭火喷淋管道污水每年由消防心和管工班组织排放检查次
三、 每季度由消防心或水泵班防水检查次公司内地上消火栓
四、 消防水泵每半年由消防心和水泵班手动或自动启动检查次
五、 气站电子鼻信号每季度由液化站测试次信号
六、 公司消防加压、送风、排烟风机每月由工程部门启动运行测试检查次
七、 消防总控制联动系统每年由消防心和工程部及有关部门联合启动运行检查次
八、 公司各种电气设备每年联合进行次检查
九、 备用发电机由工程部根据设备检查安排时间定期启动检查
十、 各部位轻便手提式10升、推车式65~100升泡沫灭火器每年由消防心监督各部位更换药剂次其器材损坏要及时更换
十、 公司建筑物内凡存放有物品地方有人员活动地方、公共场所、娱乐场所、楼层间、机房、电房、气站、厨房、办公室等部位视情况配备轻便手提式灭火器材由管辖部门负责维护保管及外表清洁卫生摆放消防器材地方得堆放杂物改变消防器材摆放位置时要经消防心同意有意损坏消防器材要罚款情节严重要追究责任
十二、相关文件记录:无
消防设施、安全标识管理规定
、 按照消防规范要求管理区域内配备各种消防设备、设施标识安装合适、醒目位置上
二、 各种标识得随意挪用责任部门应按月进行全面普查规定认真落实保证各种标识完好性
三、 标识名称及作用
1、 公共设施标识
(1) 楼层灯及楼层号码标识分别安装各楼层电梯厅内其作用人们提示所楼层
(2) 应急指示灯标识分别安装住宅楼各层通道及楼梯内其作用火灾情况下作应急照明使用并提示人们所安全疏散方向
(3) 禁止吸烟标识管理区域内公共场所及各电梯箱内安装有禁止吸烟标识牌其作用提示人们公共场所许吸烟做文明办公防止火灾发生
(4) 消防器材标识各层指向灭火器方向分别安装有指示牌其作用提示人们该方向设有灭火器材旦发生火灾及时使用
(5) 火警电标识各层通道内分别安装有火警电标牌其作用提示大家时刻记住火警电火灾时及时报警
2、 消防设备系统标识
(1) 消防供水管道标识楼内消防供水管按规范要求全红色并管道上有明确编号说明该管消火栓系统或花洒系统供水区域范围
(2) 消防栓标识管理区域内所有消防栓门上都印有消火栓字样提示人们该处设有消火栓
(3) 高层、高层排烟系统标识各层走廊方设有排烟窗相应位置设有排烟窗控制装置上面注有发生火灾时按下红按钮字样标识
(4)加压送风系统标识各层消防电梯厅防火楼内梯
设有加压送风百叶窗发生火灾时向该区域内送风避免烟雾火势进入使顺利疏散
(5)消防电梯标识每层消防电梯厅内都标有消防电梯字样表示该梯消防电梯
3、 消防机房标识
(1) 消防水泵标识各水泵上注有水泵编号、功率等字样标识
(2) 消防水箱标识供水箱上标有消防储水量限位标识
(3) 排送风机标识管理区域内各消防风机上都标有风机编号P、S及功率等字样标识
(4) 监控心标识摆监探心门口挂有监控心标牌值班室内控制台上显示有供电各系统信号指示控制操作按钮等具体字样标识
4、 消防设施设备管理标识包括
(1) 消防设施、设备管理标识
(2) 消防设备检查保养记录标识
(3) 消防设备试运行记录标识
(4) 消防设备故障维修标识
(5) 监控心有关消防各种管理制度标识
(6) 灭火作战方案及灭火指挥系统图标识
(7) 消防管道及平面图标识
四、相关文件记录:无
管理处消防器材管理制度
、 消防设施器材按照划分管理区域实行谁主管谁负责原则使消防设施器材经常处于良好备用状态
二、 消防治安部每年对消防设施器材进行两次定期检查、清理和登记造册存档
三、 消防栓、箱体、玻璃、门锁、阀门、水带、水枪、手动报警器、小锤及其配件经常处于良好备用状态
四、 温、烟感控制箱体指示灯开关探头经常处于良好备用状态
五、 消防水泵、阀门、管道、压力表、水喷淋自动灭火系统每月放水试验次
六、 消防手电筒、出口指示灯、事故应急照明灯保持完好
七、 定期对灭火器进行检查、更换确保处于良好备用状态
八、 消防用广播器材随时处于良好备用状态
九、 消防扳手存放显要位置随时备用
十、 加强消防设施器材巡视、检查、保养、更换发现隐患及时处理
十、 消防设施器材禁止挪作用及改变位置严禁损坏丢失
十二、相关文件记录:无
消防监控心管理制度
消防控制心掌握消防设备动态及发现火灾、火警重要岗位整大厦消防管理心脏了加强消防控制心管理特定例下制度
、 消防控制心实行全天24小时专人轮流值班制
二、 监控心轮值人员必须具备高度警觉性和高度责任心能熟练操作设备
三、 值班人员监控心准吸烟、喝酒、会客准进行其与工作无关活动
四、 值班人员工作期间得擅自离开工作岗位有特殊情况应由其轮值人员顶替方离开
五、 监控心各操作手柄(按钮)每日做次手动操作检查
六、 消防监控心设备外观附有灰尘合格
七、 监控心设备出现故障当班人员无法排除时应第时间报告管理处主任联系技术人员前往维修
八、 相关文件记录:无
消防设备安全操作规程
、 本管理区域内消防各系统属遥控、连锁自动装置故操作前必须观察各系统否设置自动位置
二、 首先观察各系统电源信号否正常
三、 各系统安全操作方法下:
1、 烟感系统:当发生火情报警时确认楼层首先通知保安人员报警层观察同时与该层人员及时取得联系若火险立即按灭火作战方案处理若误报请保安人员区域报警进行复位值班室内集报警器复位
2、 防火卷帘门系统:当群楼发生火警时根据失火方位及火热大小采取隔离法及降落相应防火卷帘门值班员根据现场报告情况遥控降落近人员也击碎报警按钮降落若上两种情况都能降落时(观察卷帘降落信号灯)速派消防维修人员当地打开锁匙开关强迫降落
3、 排烟系统:发生火灾时值班员遥控打开该层及其上下层排烟阀若失控时通知人员地打开该层排烟阀排烟风机自动启动启动信号灯亮若风机能自动启动速转入手动位置启动仍能启动时速派人风机房内强行启动
4、 加压送风系统:根据火灾同方位迅速打开相应加压风机启动信号灯亮若失控时派人风机房进行手动操作
5、 消防栓系统:该系统救火主要设备之当进行该系统操作时时刻监视该系统消火栓报警信号当灭火人员打碎地报警信号消防心得该消火栓报警按钮相应消火栓泵自动启动启泵信号灯亮若能自动启泵时应立即转入手动位置启动仍能启动时速与水泵房人员联系或派人泵房强行启动
6、 花洒系统:当某层发生火灾时失火部位花洒喷淋头爆破喷水该层水流指示器动作监控心得该层报警信号值班员观察水位信号水位降下限花洒泵自动启动相应启泵信号灯亮若能自动启泵时立即转入手动位置启动仍能启动时速派人泵房强行启动
7、 紧急广播遥控设备操作说明
当需要启动紧急广播时请严格按下步骤操作:
(1) 消防控制室紧急广播设备搬把开关置ON位置
(2) 按下F1键叮咚响声便向被选定区域播出
(3) 按下STOP再按下F2键当磁带机放入有关消防疏散磁带该带便何进行人员疏散内容断向预选定区域播出
(4) 按F3键此时磁带机输出有关人员疏散内容和消防指挥员现场指挥信号并存同时播出
(5) 认磁带信号妨碍现场指挥按下STOP按两下F4键于被选定区域只有现场指挥员命令播出其信号概终止使用完毕第(1)项各开关全部复位
四、 操作完毕时刻观察各系统运行否正常
五、 火灾扑灭要进行事工作即所有系统要复位对所有系统设备进行检修
六、 事故要详细整理记录资料总结操作经验
七、相关文件记录:无
其 他 回 答: (共2条)
1楼
http://www.wyfwgw.com/Article/2256.html
查看更多相关问题 >>
相关消防器材行业知识库

友情链接:

首页 | 网站简介 | 采购市场 | 行业分类 | 信息投诉/删除/联系本站

手机版 | 电脑版

Copyright © 商名网

京ICP备17049264号