当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 高压接触器行业知识库 >> 高压熔断器+接触器控制与断路器控制的区别

高压熔断器+接触器控制与断路器控制的区别

电动机的控制方式
最佳答案:
高压熔断器+接触器的回路,也称F-C回路,与断路器回路一样可以作为负载的控制和保护。但在电动机的控制和保护方面,F-C要优于断路器。
F-C回路具有高压熔断器的限流作用和快速切除故障能力、以及接触器的低截流过电压和可频繁操作,非常适宜于电动机的保护和控制。能最大范围的减少电动机故障的几率。
断路器作用功能广泛的全能型产品可用于线路、变压器、电动机、电容器等等负载以及更广泛的领域。
简单说高压熔断器+接触器是保护和控制电动机的“专才”,而断路器是“通才”。
其 他 回 答: (共4条)
1楼
你的问题有点看不明白,我想你应该是问高压熔断器+接触器控制与断路器+接触器控制的区别吧,因为熔断器在控制的时候有时可以取代断路器,对于电机控制而言熔断器有速断的功能,主要对电机进行过流和短路保护,熔断器的优势在于它的过流保护,当电流超过额定值时熔丝会迅速熔断,而热继电器的过载保护的动作时间相对于熔断器要长。对于断路器而言,一般的断路器都不具备过流跳闸的功能,只有系统电流达到断路器短路电流时,断路器才会跳闸。
希望以上回答对你能有所帮助
2楼

电动机控制一般都是接触器控制+热继电器,因为电流一般大几安热继电器就跳。如果是断路器控制的话就容易烧电动机,因为断路器要很大的电流才会跳闸,那时候已经烧了电动机。
3楼

高压接触器是适用于频繁操作,加熔断器,加缺相跳闸接触器。是控制电动机的最理想的方式。能最有效的保护电动机。
查看更多相关问题 >>