配电变压器问题
细雨蒙蒙的一天下午,设置的一台配电变压器高压侧B相瓷套管突然冒出一串串白烟,瞬间,变压器的高压跌落式熔断器熔丝熔断,熔断管也掉到下方。变压器处在两相运行状态。这台变压器由刚上任员工杨某管理,杨某见变压器义进辽断开,送不出电,感到十分着急。就到村边拿湿了的晒衣竹竿,套住**管挂环,瞬间一道强烈电弧,把杨某击倒在地,不省人事。分析本次事故主要原因,说明应从**角度如何进行正确的操作
最佳答案:
本次事故主要原因是杨某违章所致,杨某是刚上任员工,安全意识淡薄,未按电力线路安全规程的相关规程执行,在变压器高压跌落式熔断器熔丝熔断后,变压器处在两相运行状态时,没有正确查找原因,没有使用合格的绝缘操作杆操作,而是到村边拿湿了的晒衣竹竿,套住保险管挂环,导致触电,是本次事故的直接原因。
其 他 回 答: (共2条)
1楼
必须将变压器高低压测全部停电做好安全措施,挂接地线后方可操作
查看更多相关问题 >>