当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 配电变压器行业知识库 >> 如何选择工厂总配电变压器

如何选择工厂总配电变压器

如何选择工厂总配电变压器,如已知总电机功率为720KW,变压器应该选多少KVA的,为900KW时变压器又应该配多大的,2000KW时呢?这是怎么选型的,有没有什么相关的选型资料或手册?
其 他 回 答: (共3条)
1楼
不知道
2楼

工厂用电设备总功率为720KW,设这些设备可能同时工作的同时工作系数为0.8(这个系数这里取得比较高,可能的话要能根据实际情况取)。
则计算总功率为:720X0.8=576KW,考虑备用容量,取变压器功率为576X1.2=691.2---700KW
则变压器的容量应为:700/0.8=875KVA(这里0.8是变压器的功率因素,规定是0.8)。
其他功率的计算方法和以上一样。先定同时工作系数---放一点余量---计算到变压器容量。
3楼

你好:
——★1、变压器输出的是“视在功率”,而负载是“有功功率”,必须要经过转换才可以的,即:负载运行时的“视在功率”(功率因数、及效率的影响)小于变压器“视在功率”即可。
——★2、以电流为数据,更方便计算的。负载以(视在)电流来估算:1KW大约是2A电流。总视在电流小于变压器输出电流即可。可选择变压器额定功率的标称值。
——★3、选型问题:新型电力变压器是“干式”的,即没有变压器油,靠空气冷却的变压器。这种变压器的优点是:维护简单,没有油浸变压器漏油、过载时燃烧、爆炸之忧,是首选。