10kv箱式变电站设计方案
最佳答案:
⑴箱式变电站主要用于临时用电、城市道路架空线路入地改造地区、以及已建住宅区,新建小区不应建设箱式变电站。
⑵箱式变电站一般配置1台变压器,采用油浸式变压器,容量不超过630kVA。
⑶箱变外壳应具备良好通风散热性能,外壳应具有防腐蚀、防粘贴等性能,防护等级不低于IP33D。
⑷箱式变电站的混凝土基础不应低于200mm,基础下面应设排水沟,应设便于电缆接入的管孔,并在柜体与电缆沟之间采取防潮措施。
⑸设置在路口的箱式变电站同时应有防止车辆碰撞的警示标志和措施。
⑹负荷开关熔断器组合电器额定短路开断电流≥20kA。
⑺无功补偿容量按主变容量的20%-40%进行配置。电容器选用干式自愈式电容器,单台容量不宜大于20kvar。
其 他 回 答: (共3条)
1楼
你提是10kv箱式变电站基本数据要告诉一下,才好帮助你。
2楼
你去这个网站去看看 变压器设计单-三人行社区
查看更多相关问题 >>