当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 光继电器行业知识库 >> 光耦接三极管驱动继电器的问题,遇到麻烦求解?

光耦接三极管驱动继电器的问题,遇到麻烦求解?

原理图图所示电阻值按图今天调试时遇下问题:
1、当CPLD _relay=0V(低电平)时测得RELAY两端电压19V与24V差别太大;测得R93两端电压4.22VR97两端电压0.67V;
问:经计算三极管应该完全饱和了会压降多
2、当CPLD_relay=3.3V(高电平)时测得RELAY两端电压17.8V理论上应该0V;测得R93两端电压0VR97两端电压0.563V光耦3端0.565V;
问:时候还有电压
3、拿走RELAY当CPLD_relay=3.3V时测得R93两端电压0VR97两端电压0V光耦3端0.03V;
最佳答案:
感觉Q1问题更换看看
其 他 回 答: (共3条)
1楼
光耦直接驱动继电器用三极管
2楼

如果继电器的驱动电流不大的话,可以直接驱动。
查看更多相关问题 >>