当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 高压接地开关行业知识库 >> 请问变压器前端的高压进线柜中,负荷开关与接地开关是如何动作的?

请问变压器前端的高压进线柜中,负荷开关与接地开关是如何动作的?

两者否有硬连接同时必有开关
我配电菜鸟麻烦请尽量说详细点
最佳答案:
负荷开关用来小电流情况下分断电路般用于630A下电流回路用来满足我们队电路操作需要因其具备交完善灭弧装置所结构简单分断电流小价格便宜接地开关再负荷开关断开情况下保障某段电路靠接地目了保护维修人员人身安全般负荷开关二者具备机械互锁即当负荷开关闭合时候接地开关合上反之亦现大多数负荷开关都做了负荷开关和接地开关只用操作钥匙或干脆用操作点单些FN5类型开关需要单独架设接地开关
其 他 回 答: (共4条)
1楼
比较好厂家设计两开关有相互机械闭锁
合负荷开关时候必须接地开关断开状态
合接地开关时候必须负荷开关断开状态
2楼

送电时 关上柜门 分开接地开关 合上负荷开关
停电时 分开负荷开关 合上接地开关 打开柜门
3楼

不知道你是否有联动的隔离开关,要是有的话就可实现你的问题
查看更多相关问题 >>