保温涂料 施工工艺
希望能够详细点,先谢谢了啊!
最佳答案:
所谓外墙内保温施工外墙结构内部加做保温层其优点:施工速度快二技术较成熟也有问题首先保温层做墙体内部减少了商品房使用面积;其次影响居民二次装修室内墙壁上挂上装饰画之类重物且内墙悬挂和固定物件容易破坏内保温结构;再次容易产生内墙体发霉等现象;内保温结构会导致内外墙出现两温度场形成温差外墙面热胀冷缩现象比内墙面变化大会给建筑物结构产生稳定性保温层易出现裂缝
所谓外墙外保温其结构做主体结构外侧等于给整建筑物加了保护衣其优点:能够保护建筑物主体结构延长建筑物寿命;二增加商品房使用面积;三避免外墙圈梁构造柱梁门窗形成散热通道有效防止内保温结构难克服热桥现象外保温目前大力推广种保温节能技术国家仅对外墙外保温技术施工工艺材料进行完善同时法律层面上制定相关规定予辅佐
国家建设部颁布《建设部推广应用和限制禁止使用技术》明确规定外墙内保温浆体材料得用于大城市民用建筑保温工程北京市、山东省等明确禁止使用外墙内保温结构开发商否对外墙外保温进行设计变更必须通过施工图审图心审核批准即使开发商对墙体保温设计变更通过了审图心审核还须施工完成墙体节能效应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》等强制性节能标准
、 施工准备:
1、材料准备:
⑴、 聚苯乙烯泡沫塑料板;
⑵、专用粘接剂;
⑶、单组分聚合砂浆;
⑷、耐碱玻纤网格布;
⑸、塑料涨栓;
⑹、聚苯乙烯泡沫棒;
⑺、水
2、工具准备:
⑴、 电热丝切割器或壁纸刀;
⑵、手锯;
⑶、墨斗;
⑷、2m靠尺;
⑸、直尺;
⑹、木方;
⑺、卷尺;
⑻电动搅拌器;
⑼、抹子;
⑽、阴阳角抿子;
⑾、塑料搅拌桶; ⑿、粗砂纸⒀2m拖线板
3、技术准备:
⑴、 根据施工墙面具体情况画出排块图和布钉图
⑵、 根据施工图和排块图制定出施工交底
二、施工条件:
1、施工现场应具备通电、通水施工条件并保持清洁工作环境
2、面层施工时现场环境温度和基层墙体表面温度应低于5℃风
力大于5级冬施时应采取适当保护措施
3、面层砂浆施工时应避免阳光直射必要时施工脚手架上搭
设防晒布遮挡施工墙面
4、雨季施工时应采取有效措施防止雨水冲刷墙面
5、施工前必须认真检查基层墙面垂直度和平整度并应达下表要求:
工程做法 检 查 项 目 允许偏差(mm) 检查方法
砌体工程 墙 面 垂直度每层52m 拖线板检查
全 高 ≤10m 10 经纬仪或吊线检查
>10m 20
表面平整度 5 2m 靠尺和楔形塞尺检查
混凝土工 程 垂直度 层高 ≤5m 8 2m 拖线板检查
>5m 10
全 高 H/1000且≤25 经纬仪或吊线检查
表面平整度 8 2m 靠尺和楔形塞尺检查
三、 工艺流程:
基层检查、处理
配专用粘接剂 预粘翻包网格布
粘聚苯保温板
钻孔及安装固定件
保温板面打磨、找平
配聚合物砂浆
抹底层聚合物砂浆
埋帖网格布
抹面层聚合物砂浆
验 收
四、 施工工艺:
1、 弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等
2、 挂基准线:建筑外墙大角(阴阳角)及其必要处挂垂直基准钢线每楼层适当位置挂水平线用控制聚苯板垂直度和平整度
3、 配制专用粘接剂:
⑴ 、根据专用粘接剂使用说明书提供掺配比例配制专人负责严格计量机械搅拌确保搅拌均匀
⑵ 、拌和好粘接剂静停5min再搅拌方使用
⑶ 、粘接剂必须随拌随用拌和好粘接剂应保证1h内用完
4、 预粘翻包网格布:凡聚苯板侧边外露处(伸缩缝、门窗洞口处)都应做网格布翻包处理
5、 粘贴聚苯板:
⑴、 外保温用聚苯板标准尺寸600mm×900mm、600mm×1200mm两种非标准尺寸或局部规则处现场裁切必须注意切口与板面垂直
⑵、 阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴
⑶、 门窗洞口四角出现直缝必须用整块聚苯板裁切出刀把状且小边宽度≥200mm
⑷、 粘贴方法采用点粘法且必须保证粘接面积小于30%
⑸、 聚苯板抹完专用粘接剂必须迅速粘贴墙面上避免粘接剂结皮而失去粘接性
⑹、 粘贴聚苯板时应轻柔、均匀挤压聚苯板并用2m靠尺和拖线板检查板面平整度和垂直度粘贴时注意清除板边溢出粘接剂使板与板间留缝
6、 安装固定件:
⑴、 固定件安装应至少粘完板24h再进行
⑵、 固定件长度板厚+50mm
⑶、 用电锤聚苯板表面向内打孔孔径视固定件直径而定进墙深度小于60mm拧入固定件钉头和压盘应略低于板面
7、 板面打磨、找平:对板面接缝高低较大区域用粗砂纸打磨找平打磨时动作要轻并圆周运动打磨
8、 配制聚合物砂浆:(方法及要求同配制专用粘接剂)
9、 抹聚合物砂浆:聚合物砂浆分底层和面层两次抹灰
⑴、 聚苯板面抹底层砂浆厚度2mm—2.5mm同时翻包网格布压入砂浆门窗洞口加强网格布也应随即压入砂浆
⑵、 贴网格布:网格布紧绷贴于底层抹面砂浆上用抹子由间向四周把网格布压入砂浆表层要平整压实严禁网格布褶皱网格布得压入过深表面必须暴露底层砂浆之外网格布上下搭接宽度小于80mm左右搭接宽度小于100mm
⑶、 网格布粘贴完表面抹层0.5mm—1mm面层聚合物砂浆
五、质量验收标准:
外墙外保温所用材料均应符合北京市标准并出示合格证和检测报告