当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 无尘车间行业知识库 >> 无尘车间的换气次数是怎么算的呢?

无尘车间的换气次数是怎么算的呢?


其 他 回 答: (共2条)
1楼
  层流无尘车间的送风量一般按室内断面风速确定  100级垂直层流无尘车间断面风速不小于0.25m/s;水平层流无尘车间断面风速不小于0.35m/s。
  乱流无尘车间一般按换气次数估算:
  1000级无尘车间不小于50次/h;
  10000级无尘车间不小于25次/h;
  100000级无尘车间不小于15次/h。
  万级换气次数≥25次/小时(一般取27-28);十万级换气次数≥15次/小时(一般17-18)
  但是不能盲目按照换气次数进行设计风量,要考虑房间及工艺余热、余湿。否则刚开始风量也许能满足温湿度要求,系统运行一段时间后就不会效果那么好了。 更多详情请登陆东莞和生官网查询。
2楼

空气净化工程: http://www.gdjfc.com/product.asp?class=15 空气净化设备: http://www.gdjfc.com/product.asp?class=44这个网页有回答