无尘车间的换气次数是怎么算的呢?
其 他 回 答: (共2条)
1楼
层流无尘车间的送风量一般按室内断面风速确定 100级垂直层流无尘车间断面风速不小于0.25m/s;水平层流无尘车间断面风速不小于0.35m/s。
乱流无尘车间一般按换气次数估算:
1000级无尘车间不小于50次/h;
10000级无尘车间不小于25次/h;
100000级无尘车间不小于15次/h。
万级换气次数≥25次/小时(一般取27-28);十万级换气次数≥15次/小时(一般17-18)
但是不能盲目按照换气次数进行设计风量,要考虑房间及工艺余热、余湿。否则刚开始风量也许能满足温湿度要求,系统运行一段时间后就不会效果那么好了。 更多详情请登陆东莞和生官网查询。