当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 绝缘纸行业知识库 >> 变压器绝缘纸电气强度

变压器绝缘纸电气强度

点胶纸 GS643电气强度范围大概有多少啊
最佳答案:
啊!宋飞朋友,哪有这么好的纸啊,厚度多少?可以耐受5000千伏?
纸的耐受电压强度要看纸的厚度(当然,我们也可以用每毫米耐受多少电压来表示)。更要看你用在油浸变压器(以变压器油作绝缘介质),还是以空气为绝缘介质的干式变压器中?如果你用作层间绝缘,那层间的电压多少?这都不一样。
举个例子:在油浸变压器的圆筒式线圈中,层间最大工作电压501-1300V,采用0.08mm电缆点胶纸4张。0.12mm的3张。这只是一个例子。
所以,你最好找一本绝缘材料手册或变压器设计手册看一下。
你是干变还是油浸变压器?你还没有回答,别人怎么给你讲啊!
这下你补充的非常详细。是圆筒式线圈吧?
层间绝缘不能这样来计算。变压器设计手册有经验的数据。
1、匝绝缘是漆包线或0.45mm;
2、层间最高电压=2*n1*et(这个你是知道的);
3、按你提供的数值,如果用0.08mm的电缆纸(包括点胶纸)总共要14层,如果是最外一层的的层间绝缘话,要15层。但可以用分级绝缘的办法。如果是14层,那么就8长6短安排。
4、如果是0.12mm,要用10层,也可以用分级绝缘的办法,6长4短。
至于电缆纸(包括点胶纸)的牌号是很简单的。手册上都有。
其 他 回 答: (共3条)
1楼
不好意思我们只是在油中做的耐压试验,我们就是搞变压器绝缘材料的,
油变层间绝缘一般都使电缆纸和点胶纸,你是10KV的用吗?
电缆纸一般有50,75,80,130,厚度。625,960,1000,宽度。我们的产品有乐山的杭州的。
2楼

胆子太大了!