当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 差压变送器行业知识库 >> 差压变送器是怎样应用的?其工作原理有哪些?

差压变送器是怎样应用的?其工作原理有哪些?

差压变送器是怎样应用的?其工作原理有哪些?
最佳答案:
差压变送器是丈量变送器两端压力之差的变送器,输出规范信号(如 4~20mA,1~5V)。差压变送器与普通的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器普通分为正压端和负压端,普通状况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才干丈量。
差压变送器的实践应用
在温州新世纪油库项目,笔者将此思绪应用到实践设计中。
设计条件: 2000m3油罐,直径d=14.5m,高度就能够得到实践油品的库存量G,从公式还可知其密度ρh=14m。
一次表:选用江苏中仪自动化仪表有限公司的ZY-3351/1151DP法兰式隔爆差压变送器 ,选用法兰式是避免罐底脏物沉淀而梗塞引压管,变送器量程0~140kPa。
二次表:选用WP系列智能光柱显现报警仪,万能信号输入,可恣意改动量程,用光柱显现液位,用数字显现油品的吨数。以6#罐为例,S=π×r2=3.14×7.252=165m2,高为14m。
在油罐顶部,差压变送器设计一套液位报警安装,避免油品满溢,作为双保险。在应用中由于丈量值直接为吨数,故油罐不管储存何种油品,二次表显现的值是油罐内油品的吨数,防止了需求测定密度停止换算的费事。
差压变送器普通状况油品出入库常常是采用泵保送经过椭圆齿轮番量计计量,由于流量计的精度有限,最高也只要0.2。
本资料由江苏金湖奥特美自动化仪表厂免费提供
其 他 回 答: (共2条)
1楼
差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA,1~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。
查看更多相关问题 >>
相关差压变送器行业知识库

友情链接:

首页 | 网站简介 | 采购市场 | 行业分类 | 信息投诉/删除/联系本站

手机版 | 电脑版

Copyright © 商名网

京ICP备17049264号