用变频器控制泵的流量大小 是恒转矩调速吗 还有控制风机风量的大小也是恒转矩吗
今天研究一天恒转矩和恒功率调速了。资料里说的风机和泵好像都没归到是恒转矩或恒功率里面。对我的提问我觉得是当泵的流量小于设定时,提高转速使流量增加我感觉这是恒转矩调速 而对风机也是 比如通过风机控制密闭空间的压力 当压力低于设定时 降低风机风速 使压力增加 而当压力高于设定时,提高风机风速 使多余的气体排除从而使密闭空间的压力减少到设定值 我感觉也是恒转矩调速呢 我的理解对吗 高手来解惑 谢谢
最佳答案:
所谓恒转矩和恒功率是指变频器运行到一个特定的频率电机从恒转变成恒功率,不然的话就会跳过流保护。对于风机来说,风机的叶轮一经取定,那它而要的转矩就已经固定了,改变转速可以改变见机的风量,风量和转速成一次方的关系,改变转速可以改变风压,风压和转速成二次方的关系,当转速 上升到一定程度,只能变成恒功率的关系才能保证电机的运行安全,不然就会烧毁电机或变频器。通常变频器厂家把这个转折频率设定到50Hz,也就是说电机运行在50Hz以下为恒转矩,运行过50Hz是恒功率。
其 他 回 答: (共3条)
1楼
首先你说的流量、压力的调节,是属于PID控制;然后,风机水泵是变转矩负载,也就是二次方类负载
2楼
你问的问题我也很疑惑,可是下面这几个回答你看懂了吗?
我用过一个施耐德的变频器调节流量,有天车间找我,说已经到40HZ了,流量才是工艺要求的40%,如果需要满足工艺流量的话,剩下的10HZ能达到需要的流量,这是我才开始捉摸什么是转矩。我问施耐德客服,客服叫我打电话看参数,发现40HZ时转矩显示是63%,你想啊:转矩才是叫水流动的动力,10HZ的余量够吗,答案是:我很勉强的认为,够,因为水泵风机是平方转矩,转矩与频率成平方增加的。它不可能是恒转矩。从你的问题来看,你刚开始研究恒功率和恒转矩吧。后面的回答要吗是抄书上的,要吗人家是高手,我们看不懂,什么什么呀。
我觉得我们之所以理解不了,是因为我们没实际碰上过这种负载,我们遇到的最多的是水泵和风机。所以。。。。
后面回答的和网上查的一样,什么什么啊
查看更多相关问题 >>