当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 防火涂料行业知识库 >> 薄型防火涂料每遍涂刷的厚度是多少

薄型防火涂料每遍涂刷的厚度是多少


其 他 回 答: (共2条)
1楼
薄型防火涂料施工指南
1.表面处理:非金属表面应无油污、杂物、水份、碱性物质。金属表面最好喷砂除锈达到GB/T 8923规定的Sa2.5级;手工除锈必须达到St3级;采用化学处理时,处理后的表面应无油污、无锈、无残酸、干燥清洁。
2.涂装工艺:涂料可采用喷涂等工艺。先预涂一道环氧铁红防锈底漆或环氧云铁涂料,实干后可涂刷防火涂料。防火涂料的施工宜采用分次涂刷,每次的厚度不宜大于0.5~1mm,每道涂料的间隔时间不少于24小时。因是单组份涂料,故开桶后搅拌均匀即可施工,但必须在6小时内用完,以免成为胶状物。在施工过程中,如果粘度增大,可加入我厂生产的专用稀释剂调整粘度,下一道漆应在上一道漆膜实干后涂装。
3.涂层等级与结构:由于底层防火涂料较粗糙,宜采用重力式(或喷斗式)喷枪,自动调压的0.6~0.9m3/min的空气压缩机,喷嘴真径4~6mm,空气压力0.4~0.6Mpa,局部修补和小面积施工可采用手工抹涂。
【施工说明】
1、施工前应对钢构件表面进行油、锈、污等杂质处理,并涂刷防锈漆1-2遍,待防锈漆干透后方可喷涂防火涂料;
2、施工前,须先对涂料充分搅拌;
3、可采用喷、抹涂等方式施工。每遍间隔应在8h以上,以确保上遍涂层干燥;
4、施工时,注意通风、避火。应在温度5℃以上、相对湿度小于90%的环境条件下施工。
2楼

薄型防火涂料市场上常见为水性涂料,也不排除有油性涂料的几率。
一般有喷涂施工或刷涂两种。喷涂厚度一般在05-1mm之间。根据涂料的不同特性确定施工工艺。
查看更多相关问题 >>