当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 干燥设备行业知识库 >> 压缩空气干燥机

压缩空气干燥机

我厂使用的是螺杆式压缩机带组合合式干燥器 ,压缩空气中含水量较大怎么解决?
最佳答案:
请问贵厂使用的“组合式干燥器”指的是阿特拉斯的那种空压机跟冷干机一体机,还是指冷干机加吸附式干燥机的组合机。
如果是前者,
1、空压机开机运行时,请观察EVA压力表最外层指数,是否在2.5~1.1之间的范围内,在范围内属正常。还有其他原因。如果在范围以下观察冷干机底部是否只有灰尘,如有油污,请检查泄露点,并补充R-22。
2、检查冷干机自动排水器,排水状况,并确认无堵塞。
3、更换管路精密过滤器滤芯及自动排水器。
4、经常打开储气罐排污阀。
如果是后者
比较麻烦,除了检查冷干机,还要检查吸附式干燥机,不知道贵厂机器使用几年,基本上吸附式干燥机一年到一年半就要更换氧化铝和分子筛。
最后你看下加载时间跟总运行时的比,是不是达到了70%-80%,如果达到了,在确认“组合式干燥器”工作正常的情况下,减少用气量。
其 他 回 答: (共4条)
1楼
估计有两种可能:一冷干机不制冷,不能处理;检修冷干机。
二是选型有问题,冷干机的处理量小于空压机的排气量所致。更换更大型号的冷干机。
2楼

应该是 油分的 问题吗? 还是干燥机的问题啊
应该是露点高的原因 ~~~ 也有可能是冷媒不够吧~~
应该是吸附剂中毒~没有吸附~~~
3楼

有以下几种方法,一、看看氟利昂是否泄漏,如果泄漏,就是冷干机没法工作,导致水分无法析出,检查的方式是看冷媒压力表压力是否降低,一般静止压力在10公斤左右。二、检查一下管道过滤器滤芯,看看是否过期失效了,一般使用寿命是在半年左右,根据使用情况而定的,三、检查吸干机的干燥剂:1,从吸干机的塔的下侧打开(放料口),看看干燥剂有没有变色,新的是白色的,如果是黄色的说明中毒了,就没有使用效果了,2,出气口是否有粉尘,如有,说明干燥剂也是失效了