防静电地板  
  防静电地板又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。
  计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。
  静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉。
  防静电地板的主要类别:
  一、防静电直铺地板
  防静电直铺地板一般分为防静电瓷质地板/防静电抛光砖和防静电PVC地板。
  (1)、防静电瓷质地板/防静电抛光砖
  在普通瓷砖制作工艺基础上,在烧质过程中中掺入防静电功能粉体进行物理改性,故防静电性能稳定,电阻值在10的5次方到10的9次方欧姆之间,且施工方便,在地板下面增加铺设铝箔或铜带能更好的增强导电性。其优点是防静电性能稳定,耐磨,耐老化,使用寿命长(20年以上),A级防火,便于清洁,目前在市场上很受欢迎,但全国来说能够生产的厂家很少,获得国家专利的厂家是广州惠华电子工程有限公司。
  (2)、防静电PVC地板
  采用片材(600*600)或卷材直接铺贴,防静电性能较为稳定,但易老化,不耐污,不便于清洁。
  二、防静电活动地板
  防静电活动地板一般根据基材和贴面材料划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基(木基)、硫酸钙基等。另外还有防静电塑料地板、防静电网络地板等。下面就市场上常用的几类地板做简要介绍。
  (1)、防静电陶瓷-金属复合活动地板
  采用防静电瓷质地板或防静电抛光转作为面层,复合全钢地板或水泥刨花板的复合材料,故具有防静电性能稳定、A级防火、高耐磨、高寿命(60年)、高承载(集中载荷1000kg以上)、防水、防潮等性能,适用于各类机房,缺点是地板本身较重(一块地板15kg以上),对楼板承重有影响。
  (2)、全钢防静电活动地板 (非标型和国标型两种)
  是采用三聚氰氨或PVC作为面层,钢壳结构基材,另外还有无边和有边之分。
  一般的工程商选择非标型(导静电性和承载等方面都难达到要求),因为价格低。要求高点的采用国标型,目前国产全钢地板沈飞牌较好,但价格偏高。
  全钢地板的优点是施工方便,安装后也不会存在缝隙问题,更换方便,缺点是面层材料不耐磨、寿命短,容易起皮翘角,过几年就要更换。
  设计选用要点
  (1) 防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。
  (2) 防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
  a、仅供走线用:基本尺寸为250mm。
  b、供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调库使用时所需的密封性。
  (3) 防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板。
  (4) 防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起
  砂。
  (5) 地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
  (6) 地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。
  防静电地板,按生产材料分,可分为以下类别:
  1.全钢防静电地板
  2.陶瓷防静电活动地板
  3.加强型复合防静电地板
  4.直铺式永久性pvc防静电地板
  5.永久性PVC防静电地板
  6.全钢OA网络地板
  7.全钢防静电通风地板
  8.硫酸钙防静电静电地板
  9.铝合金防静电地板
  10.全钢无边防静电地板