磁浮子液位会远传到中控室,跟玻璃板液位计的直接显示不一样
最佳答案:
  磁浮子为定浮力式液位计,其误差大小和介质密度关系不大。但由于结构所限,通常精度不高。
  液位计显示不一致的常见原因有:
  1、液位计本身测量位置不同。由于液位计的测量起始点和量程多由认为设定(指定),当这种设定不一致时,两者之间示值会有不同。如液位计的下端开口位置不一。
  2、设备内液面波动和介质流动对容器壁产生的压强不均匀,会造成不同位置上的液位计示值不一。
  3、不同测量原理在工况变化时导致的误差方向不同。例如介质处于强烈汽化过程时,板式液位计会看到介质中的气泡并剧烈波动,而定浮力式液位计示值会虚高,变浮力式液位计示值比板式液位计低。
  4、仪表误差。
其 他 回 答: (共3条)
1楼
显示不一样的原因:
1 浮子配重不准确或者介质密度与设计密度不一致
2 显示板或远传装置没有校准好固定位置
2楼

磁浮子的误差比较大。