当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 膨胀阀行业知识库 >> 空调器膨胀阀调整到什么程度**合适

空调器膨胀阀调整到什么程度**合适


其 他 回 答: (共1条)
1楼
通过以下步骤可以消除对蒸发器的波动:::
通过向右侧(顺时针)旋转膨胀阀的设置杆来增加过热度以便使波动停止。然后逆时针旋转设置杆以便再次产生波动。
从此位置开始,顺时针旋转设置杆一圈(对于 T/TE 2 阀门只能旋转1/4 圈)。
通过此番设置,制冷系统将不再波动,蒸发器也将得到充分利用。
1 K 的过热度变化不被视为波动。
设置(续)
如果蒸发器中的过热度过高,原因可能是液体制冷剂供应不足。
逐步逆时针旋转膨胀阀的设置杆,直至观察到波动,以降低过热度。
从这一位置开始,必须顺时针旋转设置杆一圈
(但对于T/TE2只能旋转1/4 圈)。这一设置能 TE 2 够充分利用蒸发器。
1 K 的过热度变化不被视为波动。

以上是针对丹佛斯的热力膨胀阀的设置方法