天然气表安装位置规定
我在重庆渝北某小区的房子,装修过程中发现,天然气表安装在厨房内,并且距地面高度只有1。4米,很碍事,想请天然气公司改一下把气表升高一点,但对方答复他们是根据设计方案做好的,不能改
请问一下,天然气表安装位置,有相关的规范或规定吗?
最佳答案:
应该在多高都可以,需要留出安装空间,下面是规范,问题的关键是燃气公司已经设计好了,你想让改需要你出改装费。
http://news.gasshow.com/content_images/200512261149545300.jpg
下面是安装位置详细要求:
燃气表安装位置应符合以下要求:
(1)燃气表宜安装在室温不低于5℃的干燥、通风良好又便于查表和检修的地方。
(2)严禁将燃气表安装在卧室、浴室、锅炉房内以及易燃物品和危险品存放处。
(3)公共建筑用户应尽量设置在单独房间内。
3.燃气表的安装高度应符合以下要求:
(1)流量≤3m3/h的居民用户,燃气表安装高度如下:
①高表位表底距地面大于或等于1. 8m;
②中表位表底距地面1.4~1.7m;
③低表位表底距地面不少于0. 1m。
居民用户煤气表的安装以高、中表位为宜,一般只在表前安装一个旋塞。多表挂在同一墙面时,表与表之间的净距应大于15cm。
(2)3m3h<流量<57m3/h时的干式皮膜燃气表,可设置在地面上,也可设置在墙上。表字盘中心距地1.4m为宜。
(3)流量≥57m3/h时的干式皮膜燃气表,应设置在地面的砖台上,砖台高10~20cm。
4.燃气表与下列设备的最小水平投影净距要求如下:
(1)与砖烟囱0.3m,与金属烟囱0.6m;
(2)与家庭灶0.3m,与食堂灶0.7m;
(3)与开水炉1. 5m,与低压电器1m;
5.燃气表的安装。燃气表只能水平放置在托架上,不得倾斜,表的垂直偏差为1cm。燃气表的进出口管道应用钢管或铅管,螺纹连接要严密,铅管弯曲后成圆弧形,保持铅管的口径不变,不应产生凹瘪。表前水平支管坡向立管,表后水平支管坡向灶具。低表位接灶水平支管的活接头不得设置在灶板内。燃气表进出口用单管接头与表连接时,应注意连接方向,防止装错。单管接头侧端连进气管,顶端接出气管。下端接表处须装橡胶密封圈,装置的橡胶圈不得扭曲变形,防止漏气。燃气表的进出气管分别在表的两侧时,应注意连接方向。一般情况下,人面对表字盘左侧为进气管,右侧为出气管。安装时,应按燃气表的产品说明书安装,以免装错。燃气表安装完毕,应进行严密性试验。试验介质用压缩空气,压力为300mm高水柱,5min内压降不大于20mm水柱为合格。
其 他 回 答: (共4条)
1楼
要求:离地面1.5米左右, 不能太低不能太高
原因:1.5米以下的话可能和灶具离的太近,长期靠近火源容易发生危险,高于1.5米,太高一是不便于维修,其次天热气泄露后是往上跑的,现在房屋基本上都吊顶,天然气很容易往顶上跑,当达到一定浓度后,容易引起爆炸事件
2楼
可以改啊,今天燃气公司就给我们的客户改了一个,260元一个!
3楼
绝对没有! 给钱就可以改了!!
查看更多相关问题 >>