正确的校检变送器
如何正确的校检差压变送器和压力变送器?
请说出正确的校检步骤.
其 他 回 答: (共2条)
1楼
智能压力/差压变送器较模拟变送器有什么优越性?
智能化仪表的优越性主要有:
对仪表制造过程——简化调校过程、补偿传感器缺陷(如线性化、环境因素补偿等)、提高仪表性能、降低制造成本、可形成多参数复合仪表。
对仪表安装调试过程——简化安装调试过程(如对线、清零)、降低安装调试成本。
对仪表运行过程——提高测量质量、有利于进行软测量、便于仪表的维护校验和资产管理(需要系统和设备管理软件的支持)。
压力/差压变送器有哪些选型原则?
在压力/差压变送器的选用上主要依据:以被测介质的性质指标为准,以节约资金、便于安装和维护为参考。如被测介质为高黏度易结晶强腐蚀的场合,必须选用隔离型变送器。
在选型时要考虑它的介质对膜盒金属的腐蚀,一定要选好膜盒材质,变送器的膜盒材质有普通不锈钢、304不锈钢、316L不锈钢、钽膜盒材质等。
在选型时要考虑被测介质的温度,如果温度高一般为200℃~400℃,要选用高温型,否则硅油会产生汽化膨胀,使测量不准。
在选型时要考虑设备工作压力等级,变送器的压力等级必须与应用场合相符合。从选用变送器测量范围上来说,一般变送器都具有一定的量程可调范围,最好将使用的量程范围设在它量程的1/4~3/4段,这样精度会有保证,对于微差压变送器来说更是重要。实践中有些应用场合(液位测量)需要对变送器的测量范围迁移,根据现场安装位置计算出测量范围和迁移量,迁移有正迁移和负迁移之分。
为何变送器输出固定在20.8mA?如何解决?
变送器输出固定在20.8mA,表示当前主过程变量大于传感器的设定量程上限,仪表处于输出饱和状态。可以进行以下几项检查:
1)检查设定的传感器量程上限或传感器极限量程是否大于或等于当前被测信号,确定所选的传感器型号和设定量程的正确性;
2)检查导压管是否存在泄漏或堵塞,如果使用引压阀,检查阀门是否完全打开;
3)确认引入的被测信号是稳定的输入量;如果被测量是液体,确认不存在残留气体;如果被测量事干燥气体,确认不存在液体;
4)检查传感器法兰测是否存在沉淀,法兰是否有被腐蚀现象;
5)如果是远传法兰型变送器,检查两个被测信号间是否存在位差,计算由位差所引起的差压是否大于传感器量程;
6)检查供电电源是否在12V~24VDC之间;
7)利用手持操作器对仪表进行自检和参数读取,检验是否智能电子部件故障或未经初始化。
变送器的维护包括哪些工作?
变送器的维护工作主要包括以下几个方面:
1) 巡回检查:
仪表指示情况,仪表示值有无异常;
气动变送器气源压力是否正常;
电动变送器电源电压是否正常;
环境温度、湿度、清洁状况;仪表和工艺接口、导压管和阀门之间有无泄漏、腐蚀。
2) 定期维护:
定期检查零点,定期进行校验;
定期进行排污、排凝、放空;
定期对易堵介质的导压管进行吹扫,定期灌隔离液。
3) 设备大检查:
检查仪表使用质量,达到准确、灵敏,指示误差、静压误差符合要求,零位正确;
仪表零部件完整无缺,无严重锈垢、损坏,铭牌清晰无误,紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固;技术资料齐全、准确、符合管理要求。
2楼
是由聚苯乙烯(聚苯乙烯,PS)附加高泡沫塑料发泡剂以形成材料,通常被称为“泡沫”。加热成型,可以根据不同的膨胀比的一次性餐具,生鲜托盘和一碗方便面,汉堡包盒子和其他容器。也可用于防震包装垫,重量轻,强,但不是绿色的,逐渐转向纸质包装。
你打开一个新的框,买大家电,这是小幅震荡。
聚苯乙烯制成的塑料炼油的原料,由碳和氢,化学分子式(C8H8)n,它可以制成蛋盒,养乐多瓶,磁带盒等塑料制品。
查看更多相关问题 >>