本人现在遇到一个奇怪的技术问题:
开关电源使用发电机发出的电能够正常工作,但使用市电整流模块告警没有电流输出。使用万用表检测市电,电压都在正常范围内【相电压220~240V】,市电频率有一相电波动厉害47Hz~97Hz之间波动。判断为市电问题,更换新的开关电源进行确认。使用新的开关电源仍然故障现象一致!
【附:市电给现场电灯供电正常工作】
请大家分析下,这市电到底具体在哪个参数上可能不正常,导致开关电源无法正常工作
最佳答案:
开关电源的输入频率对开关电源的工作影响很大。频率高了对初级的大电容的要求会高很多。如果频率高。而电容容量又不够的话。开关电源是没法正常工作的。
一般开关电源输入的频率是47HZ-63HZ
你这个40-100HZ可能比较特殊吧。建议还是确认一下
其 他 回 答: (共2条)
1楼
就是试点频率的问题啊~~基本上讲 市电频率给电灯供电基本没有什么影响