低压断路器分万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类目前我国万能式断路器主要生产有DWl5、DWl6、DWl7(ME)、DW45等系列塑壳断路器主要生产有DZ20、CMl、TM30等系列断路器都由本体和附件组成本体带任何附件能确保顺利合、分电路并且有电路或设备发生过载、短路等事故时自动切断故障功能而附件作断路器功能派生补充断路器增加了控制手段和扩大保护功能使断路器使用范围更广、保护功能更齐全、操作和安装方式更多目前断路器附件已成断路器分割重要部分附件并越齐全越好要根据具体控制线路和保护线路来合理地应用附件避免造成必要浪费同时要分清电压等级交流或直流辅助触头对数等应用当起保护作用而且还会造成大经济损失下面对断路器附件功能和应用进行分析使用户应用断路器附件时有所帮助 二、内部附件 1.辅助触头;与断路器主电路分、合机构机械上连动触头主要用于断路器分、合状态显示接断路器控制电路通过断路器分合对其相关电器实施控制或联锁例向信号灯、继电器等输出信号万能式断路器有六对触头(三常开、三常闭)DW45有八对触头(四常开、四常闭)塑壳断路器壳架等级额定电流100A单断点转换触头225A及上桥式触头结构约定发热电流3A;壳架等级额定电流400A及上装两常开、两常闭约定发热电流6A操作性能次数与断路器操作性能总次数相同 2.报警触头:用于断路器事故报警触头且此触头只有当断路器脱扣分断才动作主要用于断路器负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣报警触头从原来常开位置转换成闭合位置接通辅助线路指示灯或电铃、蜂鸣器等显示或提醒断路器故障脱扣状态由于断路器发生因负载故障而自由脱扣机率太多因而报警触头寿命断路器寿命1/10报警触头工作电流般会超过1A 3.分励脱扣器:种用电压源激励脱扣器电压与主电路电压无关分励脱扣器种远距离操纵分闸附件当电源电压等于额定控制电源电压70%-110%之间任电压时能靠分断断路器分励脱扣器短时工作制线圈通电时间般能超过1S否则线会被烧毁塑壳断路器防止线圈烧毁分励脱扣线圈串联微动开关当分励脱扣器通过衔铁吸合微动开关从常闭状态转换成常开由于分励脱扣器电源控制线路被切断即使人地按住按钮分励线圈始终再通电避免了线圈烧损情况产生当断路器再扣合闸微动开关重新处于常闭位置万能式DW45产品出厂时要由用户使用时分励脱扣器线圈之前串联组常开触头 4.欠电压脱扣器:欠电压脱扣器端电压降至某规定范围时使断路器有延时或无延时断开种脱扣器当电源电压下降(甚至缓慢下降)额定工作电压70%至35%范围内欠电压脱扣器应运作欠电压脱扣器电源电压等于脱扣器额定工作电压35%时欠电压脱扣器应能防止断路器闭全;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器额定工作电压时热态条件下应能保证断路器靠闭合因此当受保护电路电源电压发生定电压降时能自动断开断路器切断电源使该断路器下负载电器或电气设备免受欠电压损坏使用时欠电压脱扣器线圈接断路器电源侧欠电压脱扣器通电断路器才能合闸否则断路器合上闸 三、外部附件 1.电动操作机构用于远距离自动分闸和合闸断路器种附件电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种电动机操作机构塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及上断路器和万能式断路器电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及下断路器无论电磁铁或电动机们吸合和转动方向都相同仅由电动操作机构内部凸轮位置来达合、分断路器用电动机构操作时额定控制电压85%-110%之间任电压下应能保证断路器靠闭合 2.释能电磁铁:种释能电磁铁适用于万能式断路器有电动机预储能机构(由电动储能机构使操作弹簧机构储能)当用户按下按钮电磁铁线圈激励电磁铁闭合使储能弹簧释放断路器合闸 3.转动操作手柄适用于塑壳断路器断路器盖上装转动操作手柄机构手柄转轴装机构配合孔内转轴另头穿过抽屉柜门孔旋转手柄把手装成套装置门上面所露出转轴头把手圆形或方形座用螺钉固定门上样安装能使操作者门外通过手柄把手顺时针或逆时针转动来确保断路器合闸或分闸同时转动手柄能保证断路器处于合闸时柜门能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣开关板门才能打开紧急情况下断路器处于"合闸"而需要打开门板时按动转动手柄座边上红色释放按钮 4.加长手柄:种外部加长手柄直接装于断路器手柄上般用于600A及上大容量断路器上进行手动分合闸操作 5.手柄闭锁装置:手柄框上装设卡件手柄上打孔用挂锁锁起来主要用于断路器处于合闸工作状态时容许其人分闸而引起停电事故或断路器负载侧电路需要维修或允许通电时防被人误断路器合闸从而保护维修人员安全或用电设备靠使用 6.接线方式:断路器接线方式有板前、板、插入式、抽屉式用户无特殊要求均按板前供货板前接线常见接线方式 (1)板接线方式:板接线大特点更换或维修断路器必重新接线只须前级电源断开由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉需要特别注意由于大容量断路器接触靠性直接影响断路器正常使用因此安装时必须引起重视严格按制造厂要求进行安装 (2)插入式接线:成套装置安装板上先安装断路器安装座安装座上6插头断路器连接板上有6插座安装座面上有连接板或安装座有螺栓安装座预先接上电源线和负载线使用时断路器直接插进安装座断路器坏了只要拔出坏换上只好即更换时间比板前板接线要短且方便由于插、拔需要定人力因此目前我国插入式产品其壳架电流限制大400A从而节省了维修和更换时间插入式断路器安装时应检查断路器插头否压紧并应断路器安全紧固减少接触电阻提高靠性 (3)抽屉式接线:断路器进出抽屉由摇杆顺时针或逆时针转动主回路和二次回路均采用了插入式结构省略了固定式所必须隔离器做机二用提高了使用经济性同时给操作与维护带来了大方便增加了安全性、靠性特别抽屉座主回路触刀座与NT型熔断路器触刀座通用样应急状态下直接插入熔断器供电 四、结束语 由于分励脱扣器、欠电压脱扣器电动操作机构和闭锁电磁铁具有同电压等级和交流、直流同电源用户订货时加说明同时用户选用时能用单附件需两台断路器电气联锁(当台合闸时另台必须分闸)则选用辅助触头和分励脱扣器或电动操作机构进行板前和板接线时定要把螺钉紧固免烧坏断路器
参考资料: http://www.schneider-electric.cn/sites/china/cn/products-services/electrical-distribution/circuit_breaker.page
2楼

1、当电路的开关。2、在电路中电流过大或短路时,自动断开电源保护电器
查看更多相关问题 >>
相关低压断路器行业知识库

友情链接:

首页 | 网站简介 | 采购市场 | 行业分类 | 信息投诉/删除/联系本站

手机版 | 电脑版

Copyright © 商名网

京ICP备17049264号