当前位置:首页 >> 行业知识库 >> 消防泵行业知识库 >> 消防泵电动机启动

消防泵电动机启动

消防泵电动机 型号 Y2-315S-4 110KW 201A 1480r/min 效率 94.5% cos=0.88 想问下我用软启动 星三角形启动 为什么刚启动后就马上停下 启动不了了 可能有点什么故障 谢谢
最佳答案:
我想问下你到底是软启动 还是星三角降压启动?
我没听说过两个启动方式可以在同台电机上同时用的~~~~,而且也没有必要!
是软启动的话,有可能是负载太大引起的,还有你说的停是怎么回事,是电源跳闸还是什么情况?对了还有一种可能是水泵厂家的问题,软启动的工作原理是改变导通角来改变电机两端电压,在启动过程中导通角慢慢增大,电压也随之增大,达到正常电压后(通常是全导通及380V)导通角不再增大,如果厂家控制箱没做好,有可能在全导通后导通角继续增大,到一定程度后输出电压为0V。
星三角择没有这个问题,同样是改变电压的启动方式,不过和软启动的渐变过程不一样,星三角就两个电压,220V、380V,星型启动220V 然后时间继电器延时,后三角形运行380V。
由于不知道你说的启动后停止,具体是个什么状况,这里也不好判断,你排除下电源是否有跳闸,立管中水放光后(及空载)是否能正常启动,控制箱上的交流接触器是否有吸合等,有些问题一时也想不起来,最好的方法是你找水泵厂家来他帮你搞定。
其 他 回 答: (共3条)
1楼
实际上一般的软启动就是降压启动。达到减小启动电流的目的。
启动电流是减小了,但是启动转矩也相应减小了。就造成启动困难。
建议调节软启动器参数,增大启动电压。如用电环境限制不敢调大。那只有在启动前关小进水阀,待启动完成在调大进水阀门。
星三角启动是把角接电机启动时定子线圈接成星型启动,启动完又接回角形。也是达到减小启动电流目的,
2楼

110kw的电机一般用降压启动方式,你那是不是因为用了两种启动方式造成的。
查看更多相关问题 >>