消防泵的停泵

灾报警控制器多线盘上有一组启、停按钮,通过1825型多线模块可实现远程启泵,但启泵后泵控制柜里有自锁功能,启动后却不能实现停泵,必须在泵控柜上手动才能停止,这样能通过消防验收吗?若不能,如何解决?拜托高手赐招!!
补充:消火栓泵、喷淋泵,均是一备一用。
最佳答案:
请你补充说明:1:你的报警主机上的启停按钮是1个集成式的还是2个独立的,如果是集成式的就好弄了,你接到消火栓柜上的消防箱启泵按钮上,反馈还是接原来的,喷淋柜接在压力开关启泵按钮上,就行了,反馈也是接原来的。只要是国标柜应该不错的。
其 他 回 答: (共4条)
1楼
消防泵本身就是这样,国家消防有规定,如果消防泵在火灾时启动后是不允许停机的,只能到泵柜子旁手动停止,在控制室是停不了的,可以通过消防验收的,没问题,控制柜也是按照国家消防要求来做的,你所说的这个完全符合标准
2楼

楼上的说的是对的,我再补充一点,如果你不想让他自锁的话就把控制柜的自锁线拆掉(可以让控制柜厂家来拆)这样的话你就不用去泵房关泵了,直接在消防控制柜上就可以关了。 如果我说的没错你使用的应该是松江产品吧。
3楼

这个好像不是很清楚啊啊··!~!~
查看更多相关问题 >>